消防检测如何测试排烟风口

2022-05-24 12:42:05 193人阅读
消防检测如何测试排烟风口

6人参与回答

  • 牵手狠困难蔚

    通风排烟材料不需要送检;通风排烟材料不涉及结构安全,不属于“建建2000号”文规定的见证取样和送检内容。但出厂合格证、质量证明等等应按监理规定报验。建建2000号文“房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定”。

  • 我是饭特稀V

    1、确保消防系统完成施工,完成设备单调。一整套消防系统实际上只包含两个部分:水系统和弱电系统。确保水系统打压完成,发现的问题都已完成整改;弱电系统已运作正常(无接地故障,通讯正常,故障报警和误报已完成处理等);

    2、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试方案;

    3、由施工方、使用单位、维保单位和相关技术人员组成联动测试团队,按联动测试方案进行联动测试(自动报警系统、自动灭火系统、广播系统、通讯系统、防排烟系统等);

    4、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)出具消防联动测试报告,参与测试人员签字确认;

    5、由施工方(如已完成实物交接,则由维保单位)对照联动测试报告,完成尾项整改,并出具整改报告,相关单位签字确认;

    6、资料留档备查。

  • 复制许木木

    排风量,出口静压,机电防火等级,消防设备3C检测报告

  • 太阳挂tian

    排烟口位于空间上部,因为热烟聚集于上部。消防送风口位于空间中下部,维持空间不受烟雾侵袭。其他通风和空调的送风口则一般位于顶部,因主要目的是制冷,故和消防系统没有关系。消防送风口一般位于疏散楼梯、疏散楼梯前室(包括消防电梯)、疏散通道。很少设于房间内。

  • 小乔淮上清风

    这个消防排烟的排烟口是不检测风量的,这个是采用a4纸张在封口的1m范围内能被风口吸走的才可以的。

  • 摆渡人只摆渡

    如果是指室外,则可参见建筑设计防火规范9.4.7条:

    机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。

    若指室内,则可看考全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调.动力 4.11.5条,二者水平距离不应小于5.0m。

    层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。

    1系统的划分

    通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。根据文献1,地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h?m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,能风量为1000×3.9×8=31200m3/h。

    可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风速允许最大达20m/s,所以使用一套风管时系统应满足通风与排烟要求,但应注意,共用一套风管时风客应满足排烟风近所要求的壁厚(最小厚度不应小于1mm)。所以每个防火区应设一套通风,排烟系统,按文献1还应设一套机械进风系统,进风量为火灾时排烟量的一半,此进风系统除保证火灾时启动补风,特别是对于地下层及更深层的地下室,靠车道补新风已不可能。

    2通风方式

    平时通风采用均匀排风,即地下室均匀设置排风管及排风口,平进通风用,火灾时兼作排烟风管及排烟口;地下一层考虑由车道自然进风,其它层由火灾时进风系统兼作平时进风,机械进风系统可不接送风管或接一小段风管相对集中送风,此通风方式比均匀,集中排风效果会好。另外,每个防火分区即对应一个排风,排烟系统及进风系统,应设置进风竖井,排风竖井,进风口应设在地面洁净处,若能与地下主楼有一定距离更好,其受火灾气影响会小;若能与地面主楼有一定距离更好,其受火灾烟气影响会小,排风口位置应高于附楼层面,以减少排风对地面环境影响。

    3排风排烟机及进风机设置

    风机选型:排风排烟风机可选离心风机或者高温轴流风机。普通离心风机即可满足排风排烟要求,但大风量离心风机只能安装在地面,占地较大,需要较大机房,高温轴流风机为消防专用风机,也能满足在280°C烟温下运行30min的要求,而高温轴流风机体积小,一般可吊装,若设机房面积也小,实际工程设计中,往往采用高温轴流风机排烟。下面就高温轴流风机与普通轴流风机在排烟通风系统的组合应用方面分别讨论。

    3.1平时和火灾时均使用高温轴流风机,1。可选2台型号相同、风量均为3000m3/h的高温轴流风机。压头按管路阻力定,平时开启一台作机械排风用,火灾时另一台同时启动进行排烟用,火灾时另一台同时启动进行排烟,当烟温达280°C时,通过风机入口280°C防火阀关闭2台联动风机停止,由于平时仅开启一台,另一台风机停止,应在每台风机管路上设止回阀,以免短路,同时,也可防止上、下层气流(烟气)进入,2台风机应设计为平时可手动控制,互为备用,不致造成某台风机总不开启,损坏也不知道。为了减少风机噪声对车库及其它房间的影响,应在风机前台接内衬不锈钢丝网的不燃石棉布软接头及消声静压箱。为了尽量少占上部空间应充分利用梁上部吊装风机及消声静压箱(2),但这种方式平时运行时噪声大。

    3.2平时开启低噪混流风机,火灾时仅开启高温轴流风机,这种方式高温轴流风机风量为60000m/h。混流风机仅为平时排风用,火灾时停止。由于平时开启低噪混流风机,故该方式平时运行器噪声较小,但排烟用的高温风机功率容量较大,外形体积也大,必要时,可选用2台高温轴流风机供火灾排烟用,图3为其安装示意图。此方式可用于平时要求噪声小的场合。

    以上两种方式中的止回阀也可使用排烟阀及防烟阀等来达到要求,但这些阀门均要火灾信号控制并与风机联动,其动作可靠性直接影响到排烟系统的可靠性,并且防、排烟阀价格均较高.因此,使用止回阀会更合理、可靠。

    3.3排风排烟风机选择双速高温轴流风机,平时为低速运行、火灾时高速运行。如:GTF、II,12#,风量60 000m3/h或43000m3/h,风压680pa或420pa,功率17kw或8KW转速分别为960r/min和720r/min.。风机体积进一步缩小,但低速时功率及风速偏大,电气应做相应转换控制,噪声也较大。

    3.4地下室机械进风系统的送风机可选一般低噪轴流风机,在轴流风机与竖井连接应设置70°C防火阀,以防止层与层之间火、烟串通,进风机风量为排烟风量的一半。

    在设计中还应注意:当一个排烟系统负担3个以上防烟分区时,排烟量按最大防烟分区面积乘以120m3/(h?m2)计算,表示该排烟系统只能同时对2个防烟分区进行排烟,其它末着火防烟分区必要关闭排烟口,否则,就影响着火区的排烟效果。因此,在系统管道中要相应设置防烟阀,排烟阀或电动阀来达到该要求,电气控制比较复杂,控制点多,对防排烟阀或电动阀的可靠性要求高,就目前国产阀门及系统维护管理水平来看,验收时阀门还合格,过几年有的就锈坏了,或控制机构损坏。所以应尽量使一个排烟系统负担1-2防烟分区,只要其中1分区着火就开启全部排烟风机及排烟口(,对2个分区同时排烟。排风口【即火灾时兼作排烟口】均设在地下室上部,下部排风口可不设置,因为地定室层高一般为4.2m左右,而风管又布置在梁下,并在平面内均匀布置,加上车库内行车的气流扰动,通风效电动机一般还是比较好的。

    另外,通风排烟机房有条件应尽量设置,设条件时,也可不设。但排烟机应用不燃玻璃棉(50mm厚)保护起来,留出风机散热通风孔,保证排烟机火灾时可靠地启动排烟。