充装灭火器应多久一次
9人参与回答
-
投哪凹凸曼
消防法规没有这个规定,但是相关的技术标准中有明确规定。以常见的手提式干粉灭火器为例,出厂5年内如未使用过压力指针在绿区,不用充装;出厂满5年或一旦使用过、或压力表指针在红区或接近红区必须立即送专门的维修单位充装,一旦充装后每2年再充装一次;出厂后满10年该灭火器作报废处理。
一般使用ABC干粉灭火器,BC干粉灭火器瓶不得充装ABC干粉。
-
还看今朝yzy
全新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,最多是两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。
-
永远的独角斗士
新购置的灭火器初次检修,充装为两年,随后每年都要检修充装一次,瓶体最晚报废期限是十年。我们这边的消防部门就是这么检查的,而且所有消防维修厂家,检修合格证上标明检修合格周期为一年,超过检修期限,只要消防部门查到,灭火器没有再次检修,充装一律不合格
-
恶魔之魂X
为你的安全,干粉灭火器需每年进行,充气换粉,要是你不换粉,时间长了它会凝固不好用了。也会对你的安全防火,出现问题。所以建议你每年更换一次。这也是对自己的安全有保障
-
无限in迷
按国家要求,出厂后满五年第一次维修充装,之后每两年维修一次。重点消防单位干粉灭火器和二氧化碳灭火器应该每年充装的。这是在正常的情况下,如果在检查中发生气压不足等情况,要及时维修。
-
艾薇berry
看你是什么灭火器水基6年报废出厂3年再充装以后每隔1年充装一次3111.干粉10年报废出厂5年以后每2年一次5221。洁净气体也是10年一样5221。二氧化碳12年报废52221
-
进击的小豹
灭火器三年充药,五年强制报废。一般来说,绿色正常,黄色过压,红色欠压。
黄色过压不用担心爆炸因为出厂灭火器钢瓶的压力极限是远高于充填灭火剂的不用担心会爆炸
-
旧覆相
如果按规范文件。干粉是出厂五年,以后每两年进行充装。但是五年内如果使用了则每二年一次。可以用十年;CO2、洁净气体也一样的,其中CO2可以用十二年,洁净气体十年。水基是出厂三年后首检,然后是一年一检。可使用6年。如果没气压或气压过高的也要检。如果有缺陷的要进行报废。等等。规范这今年底或明年将会有更新。不过每个地区又有所不同。并不完全是按规范的。
-
红细胞windy
1、按规定是出厂满5年后第一次维修充装,之后每2年一次2、每年要进行的是常规检查,比如外观什么的,发现问题就要送厂维修(比如发现气压不足或生锈等)
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 七氟丙烷充装1个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答