哪些地方不能配置灭火器
6人参与回答
-
甜蜜的FLORA
水能灭火,但也不是万能的,不是什么物质的火灾都能用水扑灭.用水灭火也有一定范围,以下四种物质的火灾不能用水扑救:
(1)比水轻的易燃液体火灾,如汽油,煤油等火灾,不能用水扑灭.因为水比油的比重大,油浮于水面之上仍能继续燃烧.
(2)容易被损坏的物质,书,档案和精密仪器等不能用水扑救.
(3)对于高压电器火灾是不能用直流水扑救的,因为水具有一定的导电性.
(4)与水起化学反应,分解出可燃气体或产生大量热能的物质,如钾,钠,钙,镁等轻金属和电石等物质的火灾,禁止使用水扑救.
-
分享快乐啦啦啦
看你用在什么地方,一下内容只供参考。1。用再GIS室,一般用七氟丙烷,但比较危险,需要配备空气呼吸系统2,用在高压配电室,包括高压电容器室,必修用干粉灭火器,(对装)3,用在控制室,电池室,可以用CO2灭火器,有人的地方最好别用七佛丙烷,电池室如果和控制室隔离的可以装七佛丙烷4.变压器室一般是用脉冲干粉灭火器,不过造价比较高,灭火效果是相当的好,保存期还长,大约1万左右一个吧。是自动的。
-
水晶冰香蕉
具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。
-
罗安禄
干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。
-
常常Candy
灭火器上有年份的,过期的不能用(一般是一年一检的,这样的话,一般来说是一年质保期);气压表上指针到达红色区域的不能用;灭火器钢瓶超过使用年限(一般为10年),不能用灭火器类型不符合灭火类型,不能用(干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器,不同类型的场景,须用相配套的灭火器)
-
古道边的老马
在红线不能用,红线是指气压过低,气体喷射不出来;黄线是指气压过高,气体喷射的会远一点;在绿色是正常的
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答