怎样看灭火器是否需要充装
7人参与回答
-
腥嘿镣
是的,必须重新充装,而且需遵守以下规定干粉灭火器报废年限干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年 手提贮压式干粉灭火器----10年 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年 推车贮压式干粉灭火器----12年 编辑本段存放要点一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。
并应符合下列规定: 1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定: 1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。2、耐火等级不应低于二级。3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。
-
兰景梦
干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,必须重新重装,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质了
-
兰舍荷得
拆解灭火器-倒出干粉-瓶体水压测试-烘干-罐装干粉-装配灭火器-充驱动气体-铅封-贴维修标签-检验-出厂
-
李踏实有爱
1、压力表指针处于黄区,压力低,说明灭火器不是满瓶,需重新充装。
2、压力表指针位于绿区,压力正常,说明备用。
3、压力表指针位于红区,压力高,说明充装过度,需重新充装。
4、有的二氧化碳灭火器,并没有压力表,只要铅封未动,且和其他气瓶重量相差无几,则认为灭火器是满瓶备用的。
-
爱吃苹果的卷卷
灭火器是用来应急的,但要经常检查,不然,关键时候起不到作用,那就麻烦了,检查灭火器有效的方法如下:
灭火器可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。
灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀。
检查灭火器铅封情况,是否完好。
检查灭火器的压力表,如何指针指在绿色区域为有效、可用。如果指针指在红色区域,说明失效了,要更换或重装。
检查灭火器的喷嘴完好程度,若有破损及时更换。
检查灭火器的软管是否完好,若老化了也要换掉。
检查灭火器有效期,主要是是否在有效期内。
-
超能布丁
灭火器指针指示为绿区,说明压力正常,可以继续使用,不用换。你可以用一个试试。干粉灭火器的灭火功能:1、干粉灭火器药剂的主要成份是碳酸氢钠,即《小苏打》和磷酸氢二铵为主要原料。2、干粉灭火器适用温度在-23℃以上,超过-23℃时不正常灭火、使用或根本无法使用。3、干粉灭火器虽能用于A类火灾,但只能控火,而不能灭火,因此死灰容易复燃。4、干粉灭火器喷出为粉状,药剂喷射后遮住灭火人员的视线,严重影响灭火人员的呼吸而无法正常操作使用。5、干粉灭火器灭火喷射后现场一片狼籍,被喷射的物质难以清理,造成的经济损失较为严重。6、干粉灭火器若长期振动后药剂容易板结和容易受潮而无法使用。
-
砖瓦篇
干粉或水基型灭火器有二种,一种是贮气式,一种是贮压式。
区分方式很简单,一看器头上的压力表显示,压力为零就是贮气式,有压力显示,就是贮压式,二看器头和气瓶的接口,接口大的是贮气式,接口小于的是贮压式。
相同规格,价格高的是贮气式。
陆用灭火器多数都是贮压式,船用多数都是贮气式。
贮气式多数都备有药剂和贮气瓶,用完了,可以马上进行灌装,恢复使用功能。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 七氟丙烷充装1个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答