自动喷水灭火系统按照喷头的开闭形式分为开式、闭式系统,意思是喷头是敞开的(无易熔元件、可直接出水)这套系统就是开式系统,如:雨淋系统、水幕系统、水雾系统。相反,喷头是用易容元件(玻璃球、易熔合金)封闭的,则是闭式系统,如:湿式系统、干式系统、预作用系统。
-
伊布拉丝莫维奇
自动喷水灭火系统可以用于各种建筑物中允许用水灭火的场所和保护对象,根据被保护建筑物的使用性质、环境条件和火灾发展、发生特性的不同,自动喷水灭火系统可以有多种不同类型,工程中常常根据系统中喷头开闭形式的不同,将其分为开式和闭式自动喷水灭火系统两大类。属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。
-
北极熊的小笨
自动喷水灭火系统分为两大类:闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统
闭式自动喷水灭火系统:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统
开式自动喷水灭火系统:雨淋系统、水幕系统
-
哎呦喂oooooo
高压细水雾自动灭火系统开式和闭式,工作原理不同,组成部件不同。
式系统:
主要由水源、供水装置(泵组)、开式分区控制阀、开式喷头、管网及火灾自动报警联动设备等组成。
工作原理:准工作状态下,分区控制阀后分配管网不充水,仅在供水干管中充满有压水(一般稳压在10MPa ~ 14MPa )。当火灾发生时,火灾探测器发出报警信号后,通过火灾报警联动控制器自动打开开式分区控制阀和泵组,使整个保护区域所有喷头同时喷洒细水雾灭火。
闭式系统:
主要由水源、供水装置(泵组)、湿式分区控制阀、闭式喷头、管网等组成。
工作原理:准工作状态下,整个管网中充满有压水(一般稳压在10MPa ~ 14MPa)。发生火灾时,火场温度上升,当温度达到或超过喷头热敏元件公称动作温度时,热敏元件动作,闭式喷头开启。闭式分区控制阀组内的流量开关动作,并将状态信号反馈至消防控制中心,联动相应防护分区喷洒指示灯点亮;管网压力随之下降,稳压泵启动,运行15s后管网压力若未达到1.2MPa,则消防泵启动,喷头以额定工作压力喷洒细水雾灭火。
-
参谋vs生
有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。
-
月亮下的EIFFEL
闭式、开式喷淋灭火系统的区别说得简单点就是闭式的喷头是封闭的,开式的则不是。
一般室内的喷淋就是闭式的露天和舞台的喷淋系统就是开式的
-
疯狂的暗风
1、闭式、开式喷淋灭火系统的区别说得简单点就是闭式的喷头是封闭的,开式的则不是。一般室内的喷淋就是闭式的露天和舞台的喷淋系统就是开式的。
2、开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。
3、闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。
4、相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。