开敞楼梯建筑防火分区怎么划分
2022-05-24 11:53:57
404人阅读
开敞楼梯建筑防火分区怎么划分
4人参与回答
-
水面清圆圆
开敞楼梯间的防火分区需要上下层叠加。
《建规》gb50016-20065.1.9条:
当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;
当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7条的规定时,应划分防火分区。
-
小教无忧
操作间和餐厅不需要单独的划分防火分区,如果是多层建筑,不加喷淋的情况下,要保证你的每个防火分区的面积控制在2500平米以内,厨房的操作间需要做乙级防火门与其他房间隔开,建规的规范条文:7.2.3第5条,需不需要做封闭楼梯间,请参考建规条文:5.3.5条,参照一下你的条件符不符合设置封闭楼梯间。
-
我钢丝
开敞楼梯间的防火分区需要上下层叠加。《建规》GB50016-20065.1.9条:当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7条的规定时,应划分防火分区。
-
适匝揖
建筑平面是由防火分区组成的,没有独立于防火分区之外的,只要算建筑面积,就应该把该部分归到某一防火分区。
所以楼梯间肯定是属于某一个防火分区的一部分。
相关问题
- 建筑防火分类是什么3个回答
- 建筑防火等级如何确定6个回答
- 建筑防火分区指的是什么5个回答
- 建筑防火措施的专业分工有哪些4个回答
- 建筑防火的多功能厅指什么3个回答
- 建筑防火等级如何划分标准8个回答
- 建筑防火规定哪些场所设置排烟设施5个回答
- 建筑防火规范版本是多少3个回答