co2全淹没灭火怎么算量

2022-05-24 11:44:30 152人阅读
co2全淹没灭火怎么算量

3人参与回答

  • 管理咨询house

    防止二氧化碳气体向一个空间内灌注时,泄漏量不要太大,控制在3%。

    而开口如果在空间底部,由于二氧化碳气体较空气重,会由底部开口大量泄漏出去,所以不能在底部开口

  • 车攻略

    全淹没灭火系统用于扑救表面火灾时,灭火剂释放时间应不大于 1min。

    全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于lmin。当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到30%。

  • 逝去的乌托邦惭

    (1)二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%,可燃物的二氧化碳设计浓度可按规定采用。 (2)当防护区内存有两种及两种以上可燃物时,防护区的二氧化碳设计浓度应采用可燃物中最大的二氧化碳设计浓度。 (3)二氧化碳的设计用量应按下式计算: M=Kb(K1A+K2V)(5-2) A=Av+30A0(5-3) V=Vv-Vg(5-4) 式中M----二氧化碳设计用量(kg); Kb----物质系数; K1----面积系数(kg/m3),取0.2kg/m3; K2----体积系数(kg/m3),取0.7kg/m3; A----折算面积(m2); Av----防护区的内侧面、底面、顶面(包括其中的开口)的总面积(m2); A0----开口总面积(m2); V----防护区的净容积(m3); Vv----防护区容积(m3); Vg----防护区内不燃烧体和难燃烧体的总体积(m3)。 (4)当防护区的环境温度超过100℃时,二氧化碳的设计用量应在(3)计算值的基础上每超过5℃增加2%。当防护区的环境温度低于-20℃时,二氧化碳的设计用量应在(3)计算值的基础上每降低1℃增加2%。 (5)防护区应设置泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3。当防护区设有防爆泄压孔时,可不单独设置泄压口。 (6)泄压口的面积可按下式计算: 式中Ax----泄压口面积(m2); Qt----二氧化碳喷射率(kg/min); Pt----围护结构的允许压强(Pa)。 (7)全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于1min。当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到30%。 (8)二氧化碳扑救固体深位火灾的抑制时间应按表5-14规定采用。 【3标§】物质系数、设计浓度和抑制时间表5-14

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听