消防系统维护保养如何

2022-05-24 11:36:04 359人阅读
消防系统维护保养如何

4人参与回答

  • 大名鼎鼎toy

    修技工每月对消防泵、喷淋泵、水幕泵进行月检查保养。检查水泵运行声响,电机运行电流,接地,各开关电器运行情况、水泵管路有无渗漏、机械润滑等情况进行检查保养消防泵维护和颐养

    1、每班检查并保证消防系统电源、电路通畅,电器设备完好。

    2、每班盘泵一次,联轴器应轻重平均,无异常响声并做好记载。

    3、每月的5、10、15、20、25、30日检查吸真空安装内的光滑油位,加油位置在油窗的中心线或稍低于中心线;启动消防车消防车消防泵,检查泵上水时间并做好记载,1#、2#泵运转15分钟,3#、4#泵运转5分钟。

    4、泵启动后检查浮球总成运转状况,排气软管内不应有水。假如有水,必需改换浮球密封垫。

    5、泵启动后检查吸真空安装大小密封体能否紧密,排气能否正常。

    6、泵启动后检查填料密封水平,走漏不应超越10-30滴/分。

    7、定期检查泵各部位的光滑油,确保光滑系统工作正常。

    8、定期检查各衔接部位能否紧固,有无松动。

  • 亮妹妹nancy

    消防设施作为保障我们人生安全的设备,其需要进行定期的检测、维修和保养,在此过程中我们会遇到许多的问题,下面,咱们就来谈谈消防设施维修保养存在的问题都有哪些?1、消防设备的使用不规范在消防设备的使用过程中存在比较明显的“串用的现象,特别是紧急时刻,用的设备并不是自己的,使用完毕之后随意摆放,在设备出了问题的时候,都互相推卸责任,使得消防设备的管理陷入混乱。此外,还有维修说明管理不到位的问题。在设备买回来之后,配备的维护保养说明和技术参数,这些技术参数和保养会让消防设备充分发挥作用,实现使用年限更持久。可是由于对这些资料的管理不完善,保管者交接时不重视也会遇漏,造成到了真正要用的时候却找不到,使得消防设备的保养处于混乱的状态。2、对消防设备的维护保养意识不够,缺乏安全意识在有的消防单位过分地重视消防车辆这些大型消防设备的保养,而对消防工作人员在具体的营救过程中所使用的防护服、防护绳等关乎消防人员安全的设备保养不到位,消防人员也久而久之认为自己所使用的衣服和护具和-般的衣服没有区别,在使用完毕后没有做后期的维护,在下次使用的时候再继续使用。这种不加维护的使用方式就会造成维护装备的无端损伤,会大大减少消防装备的使用寿命。而且,在这些消防设备到达使用年限后,消防单位考虑到经费和更换繁琐的关系,没有得到不及时更换,尤其是一些耗材设备,如:毒气罩抛投器等,这就会加大在营救实践中发生事故的概率。3、经费有限,购买的消防设备质量不过关由于受到经费的限制和相关部审批的限制,消防单位在购置消防设备的时候,购买到的一些设备和预期的质量和性能上都有很大的出入,这就无疑将消防人员的生命置于一个很危险的地步。有时花了很大的价钱购买来的设备,也因为这些设备精密易损而舍不得使用,在真正需要的时候没人会使用而又派不上用场,就成了供人参观的摆设,没有让钱真正用到该用的地方。有的消防单位盲目攀比,看到别的单位买,自己也买,一味地追求数量,不注重质量。再者有的单位自身对消防设备的研发不到位,对真正适合使用的器材不了解,受经销商的蛊惑后就买,买回来却大多派不上用场,使得消防设备在源头上就存在安全隐患。一、消防器材保管与维修保养消防器材的保管:1、消防器材必须整齐存放于货架上,铭牌朝外,标识清楚;2、必须保持干净、整洁、无积尘;3、存放的器材必须在接警时能及时取用;4、所有器材一律不准挪作他用和外借,特殊情况需外借时,须经主管经理同意;5、各类器材应分类堆放,标识清楚,严格按器材说明书的内容放置;6、存放的环境温度适宜;7、配置在公共区域的消防器材由各班巡楼保安负责,并在交接班时移交清楚,出现丢失损坏由各班负责。消防器材维修保养:1、消防主任和机动消防员每天巡检时,发现破损、漏气、霉烂、腐蚀的消防器材应立即送到消防管理中心进行登记、维修和日常保养。2、安全消防部部长根据每月消防器材检查保养情况,对消防器材进行报废、充气和更换。3、一般维修由消防主任负责指导维修。4、需外委维修(或公安消防部门有特殊规定)的送公安消防局或安装厂家进行维修。二、干粉灭火系统的检查与维护管理1、要在干粉灭火设备存放地点设详细的操作说明,工作人员必须严格遵守操作规程,对各部件勤检查,保证处于良好工作状态。2、动力气瓶要定期检查,测定气体压力和质量在规定的范围内与否。低于规定的数值时,要将漏气原因找?,立即更换或修复。3、要检查喷嘴的位置和方向是否正确,喷嘴上是否有积存污物。对于加密封措施的喷嘴,要检查密封是否完好。4、要检查阀门、减压阀、探测器以及压力表等部件是否处于正常的工作状态。5、干粉灭火剂应每隔2?3年进行开罐取样检查,将样品送往专业单位检测,如不符合性能标准的要求,要立即更换干粉灭火剂。

  • 不给糖去捣乱

    消防维护保养要求如下:

    1、按照规定对委托维修保养的建筑消防设施进行定期检查、维修和保养;

    2、对消防设施出现的故障及时修复,保证其正常运行;

    3、对维修保养的消防设施运行情况,每季度检查一次,每半年向市公安消防局报告一次,当出现严重故障不得不停用时,应立即报告;

    4、坚持24小时值班制度,随时受理委托单位有关消防设施的故障报告并及时排除;

    5、如维修保养不到位,致使消防设施失去作用造成后果的,要负法律责任。

  • 嘉猫andy

    中亿安专业消防设计、施工、检测、维保。

    1、火灾自动报警系统;

    2、消防联动系统;

    3、自动喷水灭火系统;

    4、消火栓系统;

    5、气体灭火系统;

    6、防火卷帘门;

    7、防排烟系统;

    8、消防中控室;

    9、消防泵。