为什么气体灭火系统要设置灵敏度高的探测器?
●因为只有高灵敏度的气体探测器才能够确保所安装位置的检测气体浓度,及时反馈给智能中央控制处理器,发出灭火报警,自动启动系统灭火装置,开启消费安全通道,切断场地的危及生命安全的电源。
● 《气体灭火系统设计规范》由公安部负责主编,经中华人民共和国建设部批准,自2006年5月1日起实施,编号为 GB50370-2005。其中有 27条为强制性条文,必须严格执行。本规范是一项新的国家标准,共分6章7个附录,主要内容包括:总则、术语和符号、设计要求、系统组件、操作与控制、安全要求等。本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。气体灭火系统是一个非常复杂的系统工程,它涉及到人民生命财产安全。这一点上,任何人不可以胆大妄为。
●自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光信号,同时发
出联动指令,关闭连锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀【瓶头阀】,释放灭火剂,实施灭火。
●电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拔到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。
知足常乐于上海.12.15日
-
都甲弓子是我
因为一般的水消防不能满足要求,若设水消防,水会将机房内的重要设备如服务器等短路,造成更大的损害。所以,机房里需要设置气体灭火系统,对机房设备没有二次伤害。
一、 如果机房内有人工作,建议用IG541,对人体无害,清洁无污染,对设备无损,造价高,所需气体贮存钢瓶多,气瓶间所需面积大。
二、如果机房内无人工作,建议用七氟丙烷、三氟甲烷等,微毒,造价低,设备损害小,造价低,所需气体贮存钢瓶少,可采用无管网方式。
三、七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。
四、根据消防规范,气体保护区面积超过500平米的,必须使用有管网气体灭火系统,500平米以下可以灵活使用。根据经验,建议150平米以下机房使用无管网系统,较为经济灵活,施工也非常方便,如果超过150平米,用有管网系统更合理(防止消防气体喷洒不均匀)。
-
崖贩透
火探管灭火装置由火探管、灭火气瓶、压力表等组件组成,火探管既是火灾探测器又充当灭火释放管路,一般用来保护一些局部装置,比如配电柜。火探管属于气体灭火装置的一种,和其它气体灭火装置不同的是,气体灭火系统一般都是全淹没系统,只是二氧化碳可以局部应用。
-
琅习铰
因为锅炉运行时,由于锅炉负荷过低、燃料质量下降、风量突增突减以及操作不当等原因,都容易造成锅炉灭火。灭火不仅有甩负荷、炉膛放炮”的危险,对直流锅炉还有高压水冲入汽轮机的危险。因为锅炉由灭火到放炮往往只经历几十秒钟,甚至只有十几秒,在这么短的时间内,运行人员要做出正确的判断并且及时处理是相当困难的,因此锅炉燃烧系统必须装设可靠的灭火保护装置。
-
手拿书本在路上
你所说的自动灭火装置我见过,它是温感加预警型自动灭火装置,是安装的车辆上面的额!公交车上面较多。烟感没有用,如果公交车发生火灾,产生的烟雾不太大,而且,烟感也不好安装在车上;自动喷淋的装置更不适用,因为一辆车着火的话,用水喷淋,车辆本身就有电瓶,水会导电,以至于人群疏散的时间减少很多,很不安全;我还是非常赞同用此种方法的,因为当车辆着火时,系统会自动预警,驾驶员就知道产生了明火,温度达到一定程度,分布在车辆中的自动灭火装置探点会自动接通电路启动自动灭火装置,达到灭火作用。更重要的是,它的灭火剂是干粉,所以不用担心它会导电而导致人员疏散困难。
-
西安灵鸟
因为厨房是容易发生火灾的地方、所以要安装灭火装置。