灭火器超充装什么意思

2022-05-24 11:33:05 53人阅读
灭火器超充装什么意思

8人参与回答

  • 长阳路小霸王

    干粉灭火器超充装是不合格的。干粉灭火器概况干粉灭火器是灭火器的一种。按充装干粉灭火剂的种类分为:普通干粉灭火器、超细干粉灭火器。按移动方式分为:手提式、背负式和推车式三种。灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 适用范围干粉灭火器干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。灭火原理干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的干粉灭火器添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。使用方法干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时,左手握住其中部,将喷嘴对准火焰根部,右手拔掉保险卡,旋转开启旋钮,打开贮气瓶,滞时1-4秒,干粉便会喷出灭火。报废年限干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年手提贮压式干粉灭火器----10年干粉灭火器:推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年推车贮压式干粉灭火器----12年

  • 王小宝要减肥

    说实话,要不是题主说,我还真不会注意过期灭火器直接扔垃圾桶会产生的爆炸危险。

    目前国内没有完善的回收渠道,尤其是针对个人消费者的,本人原本也是直接扔垃圾桶的。提几个建议,题主可以看看适不适合。

    1、如果周边有消防器材经销店,他们一般提供灭火器的再次充装,询问能否充装,如果不能则可询问回收旧灭火器不,免费送(这玩意不值钱,收废品的都嫌麻烦)。

    2、如果怕爆炸,可以找个不影响的地方,把灭火器用了,一般灭火器过期后压力不足里面没有或者只有一点压力,理论上不存在爆炸危险。但是具体还是看灭火器上的压力表自行判断。

    另外给个建议:

    实际使用中,私家车发生自燃,主要是引擎盖内部自燃。车载灭火器能扑灭的作用,和你用两瓶矿泉水差不多,因为车载灭火器的容量太小,基本只能处置一张A4纸大小的火。一般车辆发生自燃后用灭火器扑救的,一般有热心车主提供多个灭火器处置的。所以题主真想用灭火器保证安全,那么购买5公斤以上的干粉或者两公斤以上的二氧化碳。前者比较大,后者效果好但是比较贵。

    如果题主都不选择,那么建议题主看到引擎盖冒烟,周边只有一个小灭火器可以用,关好车窗停车熄火,拿走车上贵重物品,报警。不建议打开引擎盖,因为阴燃的火遇到大量的氧气会迅速变大。如果题主看到引擎盖边缝已经冒火,千万别打开引擎盖,迅速下车到安全地带报警!

    车辆自燃主要是平时没有维护好,一般是发动机外壳有机油沉积、电线固定松脱、电线老化,我见过刚买的新车着火的,也见过老车着火的。如果题主车子比较老了,万一发生火灾经济损失不能接受的,建议花点钱买个自燃险。同时,几百万的房子,花个百八十块买个房屋险,也是一个性价比高的选择。

  • 木禾子木禾子

    灭火器“超充装“还能用。超充装一般是驱动气体充装过量或环境温度变化较大导致超充装,在安全范围内问题不大,超安全范围可能有危险。灭火器超充装是正常的。超充范围是给由于天气炎热或寒冷的时候气体热胀冷缩准备的,灭火器是有一定的缓冲范围。灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火筒内装填的成分不一样,是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

  • 兵贵神速zu

    一是你的灭火器时间超期使用,灭火器已过期,二是你的灭火器填充回复使用时,商家灌的太满,三是你刚买的灭火器,厂家充的过满。

  • 小至迷

    灭火器维修的定义:为确保灭火器安全使用和确保有效灭火,对灭火器进行检查、再充装和必要的部件更换。

    维修不仅仅是再充装,还包括检查和零部件更换。

  • 未然念然

    1、每月要检查灭火器压力表是否指示在绿区(合格),如果压力表指针指示在红区时(不合格)表示压力不足需要再进行充装,如果压力表指示在黄区时(不合格)为超充装。超充装在夏天高温季节有可能发生爆炸危险。

    2、检查灭火器合格证是否在有效期内。一般规定干粉灭火器出厂后超过5年后应每隔两年送检进行2.1MPa水压试验,这样要多花钱。所以过了5年后就直接更换新的灭火器。灭火器自出厂后满10年报废。

    3、检查灭火器的安全插栓是否脱落,以免误压。

    4、检查压力表指针是否还在压力范之内(绿色区域),如果指针在红色区域表示灭火器已失压或药剂已使用完,须送回工厂加压或加药剂。

    5、检查皮管是否硬化或有裂痕,钢瓶外观是否生锈,生锈的话可能会导致钢瓶耐压不足或环境太过潮湿而无法使用。 灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年,;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期。 一般来说灭火剂的有效期为1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。

  • 睡到自然醒yoko

    你的提问语句不够通顺,看不大明白。什么叫超充装?意思充装的过头了?不管怎么说吧,水基灭火器不管是水基还是干粉,都不建议重新充装。一个干粉灭火器5年内免检、十年报废;一个水基灭火器3年免检,6年报废,犯不着重新充装的。而且重新充装后,那个标志着消防认证的身份证就失效了哦!

  • 弓长张日月明

    根据2007年最新的《灭火器维修与报废规程》的规定,正规的说法是在绿色区域表明,灭火器有效可以用,在红色区域表明里面的压力不足,需要重新打压;黄色区域是表明压力比较大,但是只要不超过中间的刻度线是不会超压爆炸的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听