消防主机检测回路板超时怎么办

2022-05-24 11:29:02 156人阅读
消防主机检测回路板超时怎么办

5人参与回答

  • 丁老头life

    报警主机报回路故障就是回路有短路了,需要把回路线拆下来,然后分段检查。

  • 历史学老师

    证整个回路故障的一般是回路隔离器动作导致的。拆卸隔离器后重新安装后即可。

  • 为了实习报告的

    你先把所有的负载卸下,然后测试电压

  • 庭院秋桐

    主机电压正常,显示回路故障,可能是隔离器烧毁,查看回路隔离器,如果没有问题,那就是这个或者几个回路短路或者接地了

  • 辉光球

    功能有以下四点:一张回路板有两个回路,一个回路可以带烟感类地址加模块类地址324个,一回路板就有648地址,但是一般不把地址用完,会预留40%左右。在回路线上面可接烟感,模块,温感,手报等智能设备。烟感,模块这些占地址码的设备安装好,线路没有问题可以接入回路板的接线端子上面。主机写程序,在回路板里面1-324个序列号上填写对应这个回路每一个号码的设备型号同地址,现场的设备出现火警或者故障,主机上面能显示设备名称,设备编号,设备所在位置。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。