18年出厂的灭火器能用吗
5人参与回答
-
极度烟鬼
一般灭火器上都标有效期,只要在有效期内是可以不用换的。到期或近期必须换。
-
唛唛的篼篼
灭火器的分类有水基型灭火器、干粉灭火器、洁净气体灭火气和二氧化碳灭火器;水基型的使用年限6年,干粉、洁净气体灭火器使用年限10年,二氧化碳灭火器使用年限12年。
你可以根据出厂日期进行初步判断。
-
晕死了晕晕晕
灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1、手提式化学泡沫灭火器5年;
2、手提式酸碱灭火器5年;
3、手提式清水灭火器6年;
4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年;
5、手提贮压式干粉灭火器10年;
6、手提式1211灭火器10年;
7、手提式二氧化碳灭火器12年;
8、推车式化学泡沫灭火器8年;
9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年;
10、推车贮压式干粉灭火器12年;
11、推车式1211灭火器10年;
12、推车式二氧化碳灭火器12年。
-
钥咕送
灭火剂的生产日期是用合格证上的日期,合格证没了,看看维修标签;灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部, 干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈。灭火器的有效期:一)各类泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次;二)各类二氧化碳灭火器,有效期二年,每两年维修一次;三)各类干粉灭火器,有效期二年,每两年维修一次;
-
阿布布阿力力
1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;
2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;
3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;
4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;
5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答