消防流量检测装置用什么
6人参与回答
-
幢赘蒂
这是规定的要求。
美国NFPA20对消防泵的性能要求是:
消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1--2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1--1.2倍。
同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。
相关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。
-
禄到铣
(阀门测试,水泵测试)
在各类阀门的开发、研制及产品检测过程中,需要大量的流量特性和阻力特性实验数据,这些数据对于提高产品技术水平、保证产品质量是至关重要的。易可润科技有限公司联合英国BRUNEL大学、青岛理工大学,针对流体设备生产企业、科研单位的需求研制的阀门流动特性实验台,采用先进的虚拟仪器技术和变频控制技术,实现了全范围连续测量和测试过程全参数实时监控。不但加快了测量进程,提高了测量准确性,而且便于调试,降低了实验成本,同时具有自动化程度和信息化程度高的特点。
-
大兄弟哟
消防管道中通的是纯净水,用电磁流量计比较好FE20你查查看适合么
-
烹春茶
检查泵的流量用。按照FM标准的保险公司都会检测喷淋泵的3个阶段的流量:50%、100%、150%的运作模式下的流量。
-
汽服小云云
消防水一般用机械式和电子式的流量计,机械式的有:旋翼式水表;电子式的有:电磁流量计、管道式超声波水表、涡街流量计、涡轮流量计等等。
-
梓童轩
专业设备:
1)烟雾触发器(烟枪、温枪),如让人吸烟进行试验太不正规也不专业。
2)摇表和万用表
3)风速仪,一般公司对排送风系统只是简单测试阀和风机是否能正常工作是不对的,应对风口风量作以测试
4)流量仪及测压仪,对喷淋及消火栓系统要放水试验。检测设备:依据《GA503-2004建筑消防设施检测技术规程》:专业火灾报警系统、自动喷水系统、消火栓系统、防排烟系统功能检测仪器、建筑消防设施检测箱、消防工程检测箱、火灾报警系统功能检测箱、自动喷水灭火、消火栓系统功能检测箱、防排烟系统功能检测箱、兆欧表、万用表、交流稳压电源、电动试压装置、千分尺、流量计、声级计、接地电阻测试仪、照度计、压力表、检漏仪、称重仪器、液位计等火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备。