气体灭火系统怎么接线
5人参与回答
-
柠檬and小妞
气体灭火必须有气体主机,现场手动报警按钮报警后气体主机延迟30秒,启动电磁阀,同时启动气体释放灯和气体报警器,压力开关给反馈信号。这里边所有的线都是从气体主机直接来的,不能在现场接报警系统的线。气体灭火是整个火灾报警系统里比较复杂的一点,你把这个弄明白了,基本没什么能难到你的了。
-
黑色的冰红茶
说清楚点你是想了解点什么?是布线还是按钮结构启停按钮4根线(2启2停,有的是3根,一根共用),释放灯2根线,警报器2根,电磁阀2根,压力开关2根,所有的线都是从气体主机直接来的线。
-
那伊草
J-SAP-EI6023消火栓按钮 ?应选用截面积不小于1.0mm2?的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。?将同一楼层多只按钮底座上的“S+”串联后接中继模块的“电源”端子,“S-”串联后接中继模块的“信号”端子,不能接反,否则不报警。最末端底座的“S+”和“S-”间应接终端负载电阻【1/4W,3kΩ】,否则会报线路断线。?“NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用【若用于直接启泵,可与控制消防泵启动的输出模块继电器的常开输出触点并联】。?使用外部设备提供的24V电源点亮“回答”灯,此时需将“RUN+”接DC24V+,“RUN-”接DC24V-。一般将RUN+接消防泵交流接触器的无源常开点一端【其另一端接DC24V+】,RUN-接DC24V-。?每个接线端子所接导线数量应不大于2根。 J-SAP-EI6022/EI6024消火栓按钮 ?应选用截面积不小于1.0mm2?的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。?底座上“S+”、“S-”分别为总线正、负极输入端子,“S+”、“S-”接入EI系列火灾报警控制器的回路总线【无极性连接】。?“NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用。?产品出厂时,已将跳线器插于X2、X3的“内”,运行灯通过火灾报警控制器点亮,无需另接24V线;将跳线器插于X2、X3的“外”时,运行灯由24V电源点亮,需将“RUN+”接24V+,“RUN-”接24V地。?每个接线端子所接导线数量应不大于2根。
-
若鱼随水
通常情况只有总线盘才只单启动,多线一般都是启停一起,但是从功能上来说,所有的设备都可以通过技术手段进行启停!
一般情况下启停控制都是直接控制水泵和防排烟风机,而强切,排烟阀防火阀等执行机构均为一次执行动作,需要手动复位,由于消防系统涉及被控设备太多,不一一阐述
-
进先森我耐你连
这个才用rs485通讯线就可以直接将气体灭火控制器连接到报警联动一体机上的,也就是四根线即可。