什么时候装自动灭火系统

2022-05-24 11:23:15 98人阅读
什么时候装自动灭火系统

6人参与回答

  • 晕注册个的名

    1一类离层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;2二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;3高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;4建筑高度大于100m的住宅建筑。还有很多地方否需要

  • 沉鱼live

    你说的很专业!不知你家里装修的时候有没有考虑过装消防灭火系统?我看不大可能吧。我个人觉得有以下几点,

    第一,首先国家方面虽然对于开发商方面有相应的楼层,消防规定,譬如,建设楼层多少都有相应的消防楼层,不管是外面里面也好。但是没有对家庭消防做任何的补充,法律没有强制,这就有很大的灵活性。

    第二,开发商也没强调介绍具体消防楼层,怎么逃生避免火灾类的,房子按国家要求建好卖出去完事儿。

    第三,个人消防意识欠缺,就我个人而言,就知道往外跑,或者灭火器。楼道也有灭火器的,家庭再装,不觉得浪费吗?

    第四,装修公司,貌似没有这方面的设计吧,除非你自己给他提,普及不到位。

    第五,装这个多半用不上,楼道有消防器材,除了厨房,哪里有可燃的可能呢,侥幸心理,再说了,省钱是关键!

    个人见解,不足之处希望补充,希望能解君疑惑。

  • 欢欢romantic

    卫生间重点是防电,防电

  • 小吃货cicici

    建筑面积大于3000m2且无法采用自动喷水灭火系统的展览厅、体育馆观众厅等人员密集场所,建筑面积大于5000m2且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统。

  • 历史追寻者

    高层住宅建筑具有高度高、火灾危险性大、人员密集、疏散困难、针对高层住宅火灾消防车扑救困难等特点有考虑现在的经济发展水平和投入的合理性等因素,《建筑设计防火规范》规定超过建筑高度100米的住宅建筑应在住宅的公共部位以及住宅的户内设置自动喷水灭火系统。

    1、住宅自动喷水灭火系统的组成

    自动喷水灭火系统主要有消防水源、消防水泵、屋顶高位水箱、湿式报警阀组、减压阀组(或转疏水箱)、喷头、阀门以及管网等组成。

    地上建筑按中危Ⅰ级设防,地下车库按中危Ⅱ级设防。自喷系统按系统分区设报警阀、管道工作压力不超过1.2MPa;技术层须设置报警阀.各区均设置水泵结合器,在消防车供水压力范围外的自喷系统水泵结合器通过设置与技术层的接力泵接力供水。

    2、公寓、宿舍类住宅

    这类建筑按照《建筑设计防火规范》的要求是按照公共建筑来考虑设计的,也就是说这类住宅超过24米时,基本就要设置自动喷水灭火系统,其应该按照中危险Ⅰ级设计自动喷水灭火系统。

    公寓、宿舍类住宅不超过24米。但当其设置有带送回风系统的中央空调且建筑面积超过3000平方米时,其也应设置自动喷水灭火系统。

    其余情况的住宅均不强制要求设置自动喷水灭火系统,但如果业主需要提高设防等级,也可以设置自动喷水灭火系统。

  • 英语学习培训

    国家没有相应的规定,根据自己的条件而定。

    从我们变压器设计者的角度看,其实没必要,变压器没那么容易起火,可一但发生起火,无论是喷水灭火还是充氮灭火,都起不到什么实质性的作用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听