消防灭火系统有几种
3人参与回答
-
宁玉莎
可这样划分:
一、室内、外消火栓系统;
二、火灾自动报警系统,包括火灾探测器、声光报警器、应急广播、联动控制器、漏电火灾报警系统等;
三、自动灭火系统,包括自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、自动消防炮等;
四、防火分隔系统,包括防火门、防火阀、防火卷帘、防火水幕带、防火墙等;
五、防、排烟系统;
六、应急疏散系统,包括应急照明和疏散指示标志、疏散走道、疏散楼梯、避难层等;
七、消防冷却系统,主要针对需冷却的地上罐。
-
阳光的天狼星君
(1)报警系统(2)消火栓及喷淋系统(3)电系统(4)风系统(5)电梯、卷帘门系统
-
毫泵菲
消火栓灭火系统
消火栓系统分为:室内消火栓系统和室外消火栓系统。室内消火栓给水系统的组成:
(1)消防水源:室外给水管网
(2)消防供水设备:消防水池、增压稳压设备、消防加压泵、高位消防水箱、水泵接合器
(3)室内消防给水管网:引入管、干管、支管、竖管和配件、阀门等
(4)室内消火栓灭火设施:室内消火栓
消火栓灭火系统的组成
1. 消火栓设备:由水枪、水带、消火栓和消防泵启动按钮组成,均安装于消火栓箱内。
1)消火栓使用方法:发现火后将带枪、水带与消火栓接扣连接好,铺开水带,开启水枪,对准着火部位喷水,并启动消火栓按钮启泵。
2)消防卷盘使用方法:发现火灾后,拉出卷盘胶管和小口径水枪,开启阀门利用高位水箱水压喷水灭火。
2.水泵接合器:水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置。
即当室内消防泵不能启动或消防水量不足时,由消防车通过水泵接合器向建筑内的消火栓系统供水。
3.消防加压泵:
1、作用:给临时高压给水系统加压,保证灭火所需流量和压力。
2、技术要求:一般设一主一备,备泵应与主泵流量、功率相同,出水管设为两条,与室内环管双管连接。
3、控制柜控制要求:主备泵能自动转换,转换时间不大于60s,主备电源自动转换,时间不大于60s。
自动喷水系统包括两种方式:一种是闭式系统,另一种是开式系统。主要是针对喷头而言的,使用闭式喷头的即为闭式系统,使用开式喷头的即为开式系统。
喷头的分类
根据用途分为:洒水喷头、水幕喷头、喷雾喷头。
洒水喷头根据结构分为:
a. 闭式喷头:喷口处由热敏元件玻璃球或易熔合金组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启(玻璃球爆炸、易熔合金脱离)。按溅安装位置可分为:直立型、下垂型、边墙型、普通型、吊顶型和干式下垂型等。
b. 开式喷头:无热敏元件,喷头常开。根据用途分为雨淋式、水幕式、喷雾式。
湿式喷水系统的特点
特点:工作状态下管网中充满有压水;当喷头保护范围内发生火灾,喷头热敏元件受热达到公称动作温度时,热敏元件破碎,喷水灭火,同时系统自动启动并向消防中心反馈信号。
优点:灭火及时,扑救效率高。
缺点:由于管网中充满有压水,如果渗漏会产生水害,工作环境温度过低会产生冻害。
干式喷水系统的特点
特点:管网中平时不充水,充满有压空气或氮气,当喷头保护范围内发生火灾,喷头热敏元件受热破碎,喷水灭火。
优点:管网中平时不充水,不会产生水害,对环境温度也无要求,适用于建筑内无采暖的场所。
缺点:该系统灭火时需先排气后充水,故灭火速度相对慢。
预作用喷水系统
特点:为喷头常闭的灭火系统,管网中平时不充水。发生火灾时,火灾探测器报警后,自动控制系统控制阀门排气、充水,由干式变为湿式系统。只有当着火点温度达到开启闭式喷头时,才开始喷水灭火。
优点:克服了干式喷水灭火系统灭火率低,湿式系统产生水渍的缺陷,造价要高于上述两种系统,因此用于对灭火系统安全要求较高的建筑物中。
缺点:管道、喷头安装要求高、投资大。因为系统受火灾自动报警联动系统控制,所以较之干式系统复杂,同时对使用维护人员要求较高。
预作用喷水系统的工作原理
三种喷水系统的主要区别
三种系统的主要区别主要是报警阀组的不同
报警阀组的主要作用:是自动开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统,并启动水力警铃直接报警。有湿式、干式、干湿式、雨淋和预作用等类型。
报警阀组的组成:报警阀、水力警铃、压力开关、安全阀、控制阀等。
报警阀组的组成