消防灭火系统有哪几种类型

2022-05-24 11:01:02 348人阅读
消防灭火系统有哪几种类型

5人参与回答

  • 孤山远影之游子

    建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况:

    (一)自动报警系统。

    (二)自动喷洒灭火系统

    (三)防火分区系统

    (四)防烟分区系统和防排烟设备系统,

    (五)室内消火栓系统

    (六)手提灭火器和推车灭火器

    (七)气体灭火系统和泡沫自动灭火系统:

  • 姑凉越来越黑

    一、自动喷水灭火系统分类:

    1、自动喷水灭火系统是这类灭火设施的总称。

    (1)按洒水喷头的型式不同,有闭式系统和开式系统之分;

    (2)按适用场所和工况不同,有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、干湿式交替系统和闭式自动喷水--泡沫联用灭火系统等多种系统;开式系统也有雨淋系统和开式自动喷水--泡沫联用灭火系统之分。

    2、湿式、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用、雨淋系统应在火灾探测器动作报

    警时自动启动。民用建筑大多都为湿式系统。

    二、各系统适用范围:

    1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;

    2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;

    3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;

    4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;

    5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。

    三、各系统特点比较

    1、干式喷水灭火系统:干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。该系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。

    干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不怕冻结,不怕环境温度高。因此,该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所。 干式喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统相比,因增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常保持在一定范围内,因此,管理比较复杂,投资较大。在喷水灭火速度上不如湿式系统来得快。

    2、预作用喷水灭火系统:预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。 系统在雨淋阀之后的管道内,平时充满低压气体,火灾发生时,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器首先发出火警信号,控制器在将报警信号作声光显示的同时开启雨淋阀,使水进入管路,并在很短时间内完成充水过程,使系统转变成湿式系统,以后的动作与湿式系统相同。

    3、 预作用系统的主要特点是:

    (1)与湿式系统比较, 这种系统在预作用阀以后的管网中平时不充水,而充低压空气或氮气,或是干管。只有在发生火灾时,火灾探测系统自动打开预作用阀,使管道充水变成湿式系统。管网平时无水,可避免因系统破损而造成的水渍损失。

    (2)另外这种系统有早期报警装置,能在喷头动作之前及时报警,以便及早组织扑救 ,相比之下,湿式系统必需在喷水后才报警。

  • 很攒的兔子

    1、消防水炮国内近几年的发展确实比较迅猛,消防水炮常见的有PS手动消防水炮,移动型消防水炮,智能型消防水炮(普通型跟防爆型),消防泡沫炮。

    2、民用建筑中使用消防炮,用以弥补传统消防设施的不足,主要用于商贸中心、展览中心、大型博物馆、高大厂房等室内大空间的火灾重点保护场所。

    系统分类

    按系统启动方式分为:远控和手动消防炮灭火系统;按应用方式分为:移动式和固定式消防炮灭火系统;按喷射介质分为:水炮、泡沫炮和干粉炮灭火系统;按驭动动力装置可分为:气控炮、液控炮和电控炮灭火系统。

    远控消防炮灭火系统特别适用于有爆炸危险性的场所;有大量有毒、有害气体产生的场所;高度超过8m,且火灾危险性较大的室内场所等。远控炮系统同时具备手动功能。

    移动消防炮灭火系统具有机动、灵活的特点,可进人消防车无法靠近的现场,接近火源灭火;固定炮则具有不需铺设消防带,灭火剂喷射迅速,可减少操作人员数量和减轻操作强度的特点。

    具有不同喷射介质的消防炮,则与不同的保护对象相适应:

    ①水炮适于一般固体可燃物火灾场所;

    ②泡沫炮适用于甲、乙、丙类液体、固体可m物火灾场所;

    ③干粉炮适用于液化石油气、天然气等可嫩气体火灾场所;

    ④水炮和泡沫炮不得用于扑救遇水发生化学反应而引起a烧、爆炸等的火灾。

    消防炮灭火系统的组成。

    消防炮灭火系统主要由消防炮、泵(即一供水设备)和泵站、阀门和管道、动力源等组成。这些专用系统组件必须通过国家消防产品质量监督检验测试机构检测合格,证明符合国家产品质量标准方可使用。

    【1】消防炮消防炮是消防炮灭火系统的主要设备,也是该系统与其他消防设施的主要区别所在。消防炮主要由进口连接附件、炮体、喷射部件等组成。其中,连接附件提供连接接口,炮体通过水平回转节和俯仰回转节的运动实现喷射方向的调整,喷射部件用以实现不同的喷射射流。

    【2】消防泵与泵站消防泵与泵站的设计与其他消防泵的要求完全相同,并应注意:选用特性曲线平缓的离心泵.即使在小流量或零流量的情况下,高楼供水的管路系统的压力也不至于变化过大,以至损坏管道和配件;设置备用泵组,其工作能力不应小于其中工作能力最大的一台工作泵组。

    【3】阀门和管道当消防泵出口管径大于300 mm时,不应采用单一手动启闭功能的阀门。阀门应有明显的启闭标志,远控阀门应具有快速启闭功能,且密封可靠。常开或常闭的阀门应设锁定装置,控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器。参与远控炮系统联动控制的控制阀,其启闭信号应传至系统控制室。干粉管道上的阀门应采用球阀,其通径必须和管道内径一致。

    管道应选用耐腐蚀材料制作或对管道外壁进行防腐处理。使用泡沫液、泡沫混合液或海水的管道,在其适当位置宜设冲洗接口。在可能滞留空气的管段顶端应设置自动排气阀。在泡沫比例混合装置后,宜设旁通的试验接口。

    【4】动力源动力源主要包括电动、液压和气压动力源3种形式。为保证系统的可靠运行和经济合理,动力源应具有良好的耐腐蚀、防雨和密封性能;动力源及管道应采取有效的防火措施;液压和气压动力源与其控制的消防炮的距离不宜大于30 m;动力源应满足远控炮系统在规定时间内操作控制与联动控制的要求。

  • 刑尽苍生

    通常可以这样理解:灭火设备分为自动灭火系统、非自动灭火系统及灭火器材。

    自动灭火系统有以下几种:

    水系统有喷淋、水幕、水喷雾、雨淋、泡沫等

    气体灭火系统:IG-541、气溶胶、七氟丙烷、CO2等等

    非自动灭火系统有以下几种:

    墙壁消火栓、水炮等等

    灭火器材有:干粉、水型、CO2、泡沫等以及新兴产品如细水雾等等。

  • 三叶草的追随

    七氟丙烷特点:七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。混合气体自动特点:混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。二氧化碳自动特点:二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题