对灭火器外观检查有哪些要求
5人参与回答
-
七幕晨
依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。扩展资料使用灭火器的注意事项:1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、 灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。
-
海忘了哭泣运
1灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告;
2灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤;
3灭火器箱应开启灵活。
检查数量:全数检查。
检查办法:观察检查,资料检查。
-
的风格的风格发
检查如下:
1】检查灭火器放置环境检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--45℃之间,是否受到烈日曝晒、接近热源或受剧烈震动。防止气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应防止温度过高或受剧烈震动。使灭火器内压力剧增影响灭火器的安全使用。 检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响,以防止灭火器因腐蚀造成开关不灵而缩短寿命。 检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。
2】外观检查检查灭火器铅封是否完整。灭火器一经开启即使喷出不多,也必须按规定要求进行再充装。充装后应作密封试验,并牢固铅封。②检查可见部位防腐层的完好程度。轻度脱落的应及时补好。有明显腐蚀的,应送消防专用维修部门进行耐压试验、残余变形率和壁厚测定,合格者进行防腐处理。 瓶壁有裂纹、渗漏和明显变形者应予报废。检查灭火器可见零部件是否完整,有无锈蚀和损坏,装配检查安全帽泄气是否畅通。
3】灭火器每年至少检查一次重量,灭火器的年泄漏量不得大于灭火剂额定重量的5%或5Og。超过规定泄漏量的,应检修后按规定的充装量重灌。 4)每半年检查一次喷筒和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏。刚性连接式喷筒是否能绕其轴线回转,并可在任意位置停留。 5)检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,并及时在转动部分加润滑油。 6)水压试验、残余变形率和壁厚测定。灭火器每隔5年或表面明显腐蚀者应进行水压试验,在水压试验的同时应测定残余变形率,其值不得大于6%,试验后应进行壁厚测定,其值不得不包括腐蚀裕度在内的筒体壁厚。检验合格者应在灭火器筒体肩部用钢印打上试验年月和试验单位的代号。灭火器试验后清理内部杂物并进行干燥处理。 7)灭火剂的充装。灭火剂应该根据铭牌或说明书规定的重量充装,不得过量。操作时操作人员应戴防护手套,充气装置应有安全保护设施并不得接近热源和受振动的影响。 8】灭火器的检查、保养应由经专业训练的人员进行;灭火器的维修、再充装应由消防专业维修部门承担。维修后的灭火器质量应符合有关标准的规定。维修单位应在维修或再充装的灭火器明显位置附上不易脱落的标记,标记内容包括维修或再充装日期、维修单位名称和地址。
-
隼田那加heaven
灭火器配置完成后,必须经消防验收合格后方可投入适用。灭火器的验收一般验收检查以下内容:
1、对灭火器配置的类型(什么灭火器,是否符合配置场所的灭火要求)、规格(干粉应是多少公斤,清水、二氧化碳应是多少升)、灭火级别(对干粉灭火器灭火级别应是多少A、多少B)和配置数量(这个场所应配置多少具,一个配置点不得少于2具不得多于5具)应符合建筑灭火器设计时的设计要求。
2、灭火器的保护距离验收,主要看灭火器的配置是否满足场所任何保护点都在灭火器的保护范围内。
3、灭火器的产品质量验收,主要是对灭火器进行现场直观检查,查看有无缺陷,查看灭火器的有关质量证书。
4、验收灭火器设置位置是否符合要求,主要看灭火器附近有无障碍物,灭火器取用是否方便,是否影响人员安全疏散。
5、验收灭火器的摆放是否符合规范要求,主要看灭火器设置点是否干燥、卫生,灭火器设置场所的温度是否超出灭火器的适用温度等。
6、对放置灭火器的灭火器箱、托架和挂钩的验收,主要看能否方便轻松的把灭火器拿下来,灭火器箱的顶部、底部与地面的距离是否满足规范要求等。
我的回答就这么多,希望对你有所帮助,具体验收以消防队验收的情况为准。
-
沉沦如此美好
检查灭火器压力有没有过低只要不在红区就行有些地方比较严格一定要在绿区黄区是压力有点高也分压力表大小有1。和1.6的表另外检查灭火器胶管是否有裂痕铅封的完整性其他就没什么了写报告就写压力正常重量正常呵呵这玩意没什么太正式规定格式的
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答