1000平米配置多少具灭火器
2022-05-24 10:47:05
107人阅读
1000平米配置多少具灭火器
3人参与回答
-
追梦亡灵hit
一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)等规定。施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。4灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2的规定。
-
小心哇凉萨
消防队是看平方的,15-20平方2个才算达标,当然越多越好
-
狠萌游
这个问题不是说个平方数就可以的。
你要根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,(仓库可以买有轮子的那种大家伙) 其它一般的车间,就要根据你的生产设备来进行配合,根据不同的情况(如发热仪器)来配置, 其它的办公室,就在门口配两个灭火器就可以了,最好还是加几个防烟的面罩。