气体灭火系统如何检测

2022-05-24 10:33:16 341人阅读
气体灭火系统如何检测

3人参与回答

  • 暇沃呢

    【答案】 气体灭火系统竣工后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。

    系统验收主要包括以下内容: 【一】防护区或保护对象与储存装置间验收检查 【1】防护区或保护对象符合设计要求: 防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置。【2】防护区下列安全设施的设置应符合设计要求: ①防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。②防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯和入口处的安全标志。③无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。④门窗设有密封条的防护区的泄压装置。⑤专用的空气呼吸器。【3】储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置应符合设计要求。【4】火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求。【二】设备和灭火剂输送管道验收 【1】灭火剂储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,以及灭火剂储存容器的安装质量符合设计要求。【2】储存容器内的灭火剂充装量和储存压力符合设计要求。【3】集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向符合设计要求和有关规定。【4】选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量符合设计要求相关规范的有关规定。【5】阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置,气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式符合设计要求有关规定。【6】驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处,均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志;驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封,现场手动启动按钮应有防护罩。【7】灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色,应符合设计要求和有关规定。【8】喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向,应符合设计要求和喷嘴安装的有关规定。【三】系统功能验收 【1】系统功能验收时,应进行模拟启动试验,并合格。【2】系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格。【3】系统功能验收时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并合格。【4】系统功能验收时,应对主、备用电源进行切换试验,并合格。

  • 韵境耪

    不需要,看压力表就行了。维修保养工作内容1.4.1.1检查保养各台气体灭火控制器,测试其功能是否正常;1.4.1.2检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象;1.4.1.3检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常;1.4.1.4定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗,加硅油润滑;1.4.1.5模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作,通风空调是否停止,防火阀是否关闭,检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作,控制屏是否有放气信号,消防中心是否有信号,警铃、蜂鸣器是否动作;1.4.1.6检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形,有无腐蚀、脱漆;1.4.1.7检查控制气管有无变形或松脱,检查高压软管有无变形、生锈或老化;1.4.1.8检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符合要求。1.4.2维修保养工作标准1.4.2.1气体灭火控制器完好,控制功能正常;1.4.2.2启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求;1.4.2.3手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效;1.4.2.4电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效;1.4.2.5模拟试验时,通风空调停止,防火阀关闭,电磁阀延时动作,各项联动功能正常;1.4.2.6启动瓶、药剂贮瓶完好,无变形、无腐蚀、脱漆;1.4.2.7控制气管无变形、松脱,连接牢固、可靠,高压软管无变形、生锈或老化,连接稳固;1.4.2.8防护区围护结构、开口符合规范要求。1.4.3维修保养工作计划1.4.3.1每月检查保养各套气体灭火控制器,测试其功能是否正常;1.4.3.2每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象;1.4.3.3每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常;1.4.3.4每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗,加硅油润滑;1.4.3.5每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作,通风空调是否停止,防火阀是否关闭,检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作,控制屏是否有放气信号,消防中心是否有信号,警铃、蜂鸣器是否动作;1.4.3.6每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形,有无腐蚀、脱漆;1.4.3.7每周检查控制气管有无变形或松脱,检查高压软管有无变形、生锈或老化;1.4.3.8每月检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符合要求。

  • 烹春茶

    1、气体灭火系统启动时会向防护区喷放大量灭火气体,防护区空气压力瞬间升高。

    除此之外,火灾燃烧产生的热量也会使室内空气压力有所升高。在喷放时火势越大,时间越长,空气压力升高的值就越大。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听