什么是楼房建筑防火墙

2022-05-24 10:26:39 224人阅读
什么是楼房建筑防火墙

7人参与回答

  • 宝Dom

    1。用耐热的混凝土来代替砌体,能够长期承受高温作用200C°以上,并在高温作用下保持力学性能,从而达到防火效果,这个成本也比较低,施工简单。这种混凝土需要用的水泥原料有所不同,在普通的硅酸盐水泥的基础上采用一些耐热骨料,掺合料以及

  • 小成成xcx

    防火墙实为防火隔墙的特例,二者均为防止火灾蔓延而设置,其区别在于:●防火墙不仅可作为建筑内的隔墙尚可为建筑外墙。●防火墙用于建筑内时,应位于相邻水平防火分区之间,而防火隔墙应位于建筑内同层的相邻区域之间。●防火墙应为耐火极限≥3.0的不燃性墙体(甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。)。防火隔墙也应为不燃性墙体,但其耐火极限不低于规定要求即可(多<3.0h)。

  • 金句帝

    防火墙

    防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区,且耐火极限不低于三小时的不燃性墙体

  • 尘清扬fly

    防火墙是一个位于内部网络与 Internet之间的网络安全系统,是按照一定的安全策略建立起来的硬件和【或】软件的有机组成体,以防止黑客的攻击,保护内部网络的安全运行。防火墙可以被安全在一个单独的路由器中,用来过滤不想要的信息包,也可以被安装在路由器和主机中,发挥更大的网络安全保护作用。防火墙被广泛用来让用户在一个安全屏障后接入互联网,还被用来把一家企业的公共网络服务器和企业内部网络隔开。另外,防火墙还可以被用来保护企业内部网络某一个部分的安全。例如,一个研究或者会计子网可能很容易受到来自企业内部网络里面的窥探。

  • 幽牌锹

    答:实际上是差不多的意思。防火隔墙是:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。

  • 好想你chen

    1、软件防火墙:软件防火墙是寄生于操作平台上的,软件防火墙是通过软件去实现隔离内部网与外部网之间的一种保护屏障。 2、硬件防火墙:硬件防火墙是镶嵌系统内的,硬件防火墙是有软件和硬件结合而生成的,硬件防火墙从性能方面和防御方面都要比软件防火墙要好。最后还要提到的就是流量牵引技术,这是一种新型的防御,它能把正常流量和攻击流量区分开,把带有攻击的流量牵引到有防御DDOS、CC等攻击的设备上去,把流量攻击的方向牵引到其它设备上去而不是选择自身去硬抗企业在选择高防服务器的时候,可以根据自己的实际情况选择合适的服务器,这样不仅能控制支出成本,还能很好的起到防御作用,不然被攻击,严重的导致服务器瘫痪,对企业的损失是巨大的。

  • 茨寡状

    术语:耐火极限:在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,等级用小时【h】表示。防火分区:在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑其余部分蔓延的局部空间。防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。防火隔墙:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。区分一下「防火墙」和「防火隔墙」的概念。■共同点:都是不燃性墙体,对耐火极限有一定要求都具有防止火灾蔓延的功能■不同点:防火墙可位于建筑边界,防火隔墙位于建筑内防火墙耐火极限不能低于3.00h,防火隔墙耐火极限可根据实际需要调整。概念解读:不燃性墙体,耐火极限不低于3小时,重要防火构件,与其他防火构件构成防火分区,能防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区内,在火灾初期和灭火过程中,能将火灾有效限制在一定空间内,对于减少火灾损失具有重要作用。通常防火墙分为:内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。防火构件:固定式防火分隔构件:防火墙,普通砖墙、楼板等可开启关闭式防火分隔构件:防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等。《GB50016-建筑设计防火规范》规定:6. 1. 1火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库) 屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于100h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.加以上。6. 1. 2防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小子4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。6. 1. 3建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。建筑外墙为不燃性墙体时, 防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、 窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m:采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。6. 1. 4建筑内的防火墙不宜设置在转角处, 确需设置时,内转角两侧墙上的门、 窗、 洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。6. 1. 5防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。6. 1. 6除本规范第6. 1. 5规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。6. 1. 7防火墙的构造应能在防火墙任意侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。《GB50016-建筑设计防火规范》