如何识别喷水灭火系统

2022-05-24 10:22:37 391人阅读
如何识别喷水灭火系统

8人参与回答

  • 肉嘟嘟er

    白毛浮绿水,红掌拨清波。

    青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

    不识庐山真面目,只缘身在此山中。

    千山鸟飞绝,万径人踪灭。

  • 炎式纶语社

    喷水灭火系统可分为:湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用灭火系统等。【1】自动喷水湿式灭火系统。湿式系统是指在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。该系统由闭式喷头、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成,必要时还包括与消防水泵联动控制和自动报警装置。

  • 爱而成交jsf

    自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统的区别为:

    1、自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置组件,以及管道、供水设施组成,水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头组成的;

    2、自动喷水灭火系统在火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火,水喷雾灭火系统是当水以细小的雾状水滴喷射到正在燃烧的物质表面时,产生表面冷却、窒息、乳化和稀释的综合效应,实现灭火;

    3、自动喷水灭火系统灭火速度快、控火效率高,水喷雾灭火系统具有不会造成液体火飞溅、电气绝缘性好的特点。1、固体火灾:水喷雾灭火系统适用于扑救固体物质火灾;2、可燃液体火灾:水喷雾灭火系统可用于扑救丙类液体火灾和饮料酒火灾,如燃油锅炉、发电机油箱、丙类液体输油管道火灾;3、电气火灾:水喷雾灭火系统的离心雾化喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,因此可用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层处发生的电气火灾。

  • 鹿晗欧巴小黄呀

    有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。

  • 热情的juana

    主要分闭式和开式系统;

    闭式系统包括湿式系统、干式系统、预作用系统等,

    开式系统包括雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统等。

  • 手拿书本在路上

    消火栓灭火系统

    消火栓系统分为:室内消火栓系统和室外消火栓系统。室内消火栓给水系统的组成:

    (1)消防水源:室外给水管网

    (2)消防供水设备:消防水池、增压稳压设备、消防加压泵、高位消防水箱、水泵接合器

    (3)室内消防给水管网:引入管、干管、支管、竖管和配件、阀门等

    (4)室内消火栓灭火设施:室内消火栓

    消火栓灭火系统的组成

    1. 消火栓设备:由水枪、水带、消火栓和消防泵启动按钮组成,均安装于消火栓箱内。

    1)消火栓使用方法:发现火后将带枪、水带与消火栓接扣连接好,铺开水带,开启水枪,对准着火部位喷水,并启动消火栓按钮启泵。

    2)消防卷盘使用方法:发现火灾后,拉出卷盘胶管和小口径水枪,开启阀门利用高位水箱水压喷水灭火。

    2.水泵接合器:水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置。

    即当室内消防泵不能启动或消防水量不足时,由消防车通过水泵接合器向建筑内的消火栓系统供水。

    3.消防加压泵:

    1、作用:给临时高压给水系统加压,保证灭火所需流量和压力。

    2、技术要求:一般设一主一备,备泵应与主泵流量、功率相同,出水管设为两条,与室内环管双管连接。

    3、控制柜控制要求:主备泵能自动转换,转换时间不大于60s,主备电源自动转换,时间不大于60s。

    自动喷水系统包括两种方式:一种是闭式系统,另一种是开式系统。主要是针对喷头而言的,使用闭式喷头的即为闭式系统,使用开式喷头的即为开式系统。

    喷头的分类

    根据用途分为:洒水喷头、水幕喷头、喷雾喷头。

    洒水喷头根据结构分为:

    a. 闭式喷头:喷口处由热敏元件玻璃球或易熔合金组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启(玻璃球爆炸、易熔合金脱离)。按溅安装位置可分为:直立型、下垂型、边墙型、普通型、吊顶型和干式下垂型等。

    b. 开式喷头:无热敏元件,喷头常开。根据用途分为雨淋式、水幕式、喷雾式。

    湿式喷水系统的特点

    特点:工作状态下管网中充满有压水;当喷头保护范围内发生火灾,喷头热敏元件受热达到公称动作温度时,热敏元件破碎,喷水灭火,同时系统自动启动并向消防中心反馈信号。

    优点:灭火及时,扑救效率高。

    缺点:由于管网中充满有压水,如果渗漏会产生水害,工作环境温度过低会产生冻害。

    干式喷水系统的特点

    特点:管网中平时不充水,充满有压空气或氮气,当喷头保护范围内发生火灾,喷头热敏元件受热破碎,喷水灭火。

    优点:管网中平时不充水,不会产生水害,对环境温度也无要求,适用于建筑内无采暖的场所。

    缺点:该系统灭火时需先排气后充水,故灭火速度相对慢。

    预作用喷水系统

    特点:为喷头常闭的灭火系统,管网中平时不充水。发生火灾时,火灾探测器报警后,自动控制系统控制阀门排气、充水,由干式变为湿式系统。只有当着火点温度达到开启闭式喷头时,才开始喷水灭火。

    优点:克服了干式喷水灭火系统灭火率低,湿式系统产生水渍的缺陷,造价要高于上述两种系统,因此用于对灭火系统安全要求较高的建筑物中。

    缺点:管道、喷头安装要求高、投资大。因为系统受火灾自动报警联动系统控制,所以较之干式系统复杂,同时对使用维护人员要求较高。

    预作用喷水系统的工作原理

    三种喷水系统的主要区别

    三种系统的主要区别主要是报警阀组的不同

    报警阀组的主要作用:是自动开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统,并启动水力警铃直接报警。有湿式、干式、干湿式、雨淋和预作用等类型。

    报警阀组的组成:报警阀、水力警铃、压力开关、安全阀、控制阀等。

    报警阀组的组成

  • 阿努比斯YYH

    四、 自动喷水灭火系统自动喷水灭火按喷头平时开阀情况分为闭式和开式两大类。

    属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。(详见下表) 自动喷水灭火系统: 闭式自动喷水灭火系统→ 湿式自动喷水灭火系统干式自动喷水灭火系统预作用自动喷水灭火系统重复启闭预作用系统自动喷水----泡沫联用灭火系统开式自动喷水灭火系统→ 雨淋灭火系统水幕系统水喷雾灭火系统闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下才会脱落和开启喷头。因此,在发生火灾的时候,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。(以下仅举三例做详细介绍) 【一】 湿式系统 1. 湿式系统工作原理: 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。 湿式系统使用范围: 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。3. 湿式系统特点: ①. 结构简单,使用可靠 ②. 系统施工简单、灵活方便 ③. 灭火速度快、控火效率高 ④. 系统投资省,比较经济 ⑤. 适用范围广 【二】 干式系统 1. 工作原理干式系统与湿式类似只是控制信号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满着有压力气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。 干式系统适用范围干式系统适用于环境温度低于低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下车库、冷库等。3. 干式系统特点 ①. 干式系统,在报警阀后的管网内无水,故可避免冻结和水汽化的危险,不受环境温度的制约,可用于一些无法使用湿式系统的场所。②. 比湿式系统投资高。因需充气,增加了一套充气设备而提高了系统造价。③. 干式系统的施工和维护管理较复杂,对管道的气密性有较严格的要求,管道平时的气压应保持在一定的范围,当气压下降到一定值时,就需进行充气。④. 比湿式系统喷水灭火速度慢,因为喷头受热开启后,首先要排出管道中的气体,然后再出水,这就延误了时机。

  • 阅鉴Future时代

    自动喷水灭火系统根据喷头的形式,可以分为闭式系统和开式系统两种。

    其中闭式系统又有湿式、干式、预作用、泡沫水联用等几种形式。

    开式系统有雨淋系统、水幕等几种形式。但是水幕一般不能直接灭火。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听