贵阳消防检查灭火器吗

2022-05-24 10:20:53 384人阅读
贵阳消防检查灭火器吗

5人参与回答

  • 陶汝婷

    你好,我听卓成消防公司的人说:一般是一年检查一次。按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查

  • 踏雪无痕wylove

    你公司了自己要安排人检查,每月一次也行,做好记录,就是看那个压力表到了红色区域就不能用了,注意维修! 另外,消防大队的人每年也会检查一次!维修合格证日期在一年外为过期!

  • 碎雪子

    每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 法律依据《消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; (二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。 (三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; (四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。

  • 风才先生

    消防检查“经营场所”是没有具体的通知的,理发店的面积虽然小,但只要有人,也是属于小型密集场所。10平米建议:购买两瓶4kg干粉灭火器即可!消防队的检查是针对于火灾隐患及场所的消防器材、设施的要求,属于正规的管辖范围。

  • 隔岸观火的美丽

    干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。

    灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。

    根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】:

    ?灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;

    ?灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    ?手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。

    ?手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。