干粉灭火器组计入什么
3人参与回答
-
爱唱歌的囡囡
答:主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气火灾,有的还适用于扑救木材、轻金属和碱金属火灾。
-
召康奏狸
1
、
干粉灭火器(
MFZ
2-3kg
有效射程距离
2.5m,4-5kg
射程为
4m,
时间
8-9
秒。
8kg
射程为
5m,
时间
12
秒。(
MFTZ
35-50kg
推车有效射程为
8m,
时间
20
秒。
70kg
推车射程
9m,
时间
25
秒
2
、
4
.本表未尽事宜,应参照规范执行
灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算:
Q=K*S/U
其中:
Q
----
灭火器配置场所的灭火级别,单位为
A
或
B
;
S
----
灭火器配置场所的保护面积,单位为
m2
;
U
----
灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,
K
----
修正系数,
无消火栓和自动灭火系统的场所,
K
取
1.0
;
仅有消火栓的场所,
K
取
0.7
;
仅有自动灭火系统的场所,
K
取
0.5
;
既有消火栓又有自动灭火系统的场所,
K
取
0.3
;
计算说明
1
、
假如一个中危险级的
A
类火灾灭火器配置场所,
其保护面积
1000
平方米,
在
无消火栓和灭火系统时,计算所需
8KG
磷酸铵盐干粉灭火器多少只。
根据规范有关规定:其
S
=
1000m
^
2
U
=
15m
^
2
/
A
K
=
1
.
0
则
a
=
KS
/
U
=
1
.0×1000/
15
=
66
.
7
(
A
而一个
8KG
磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为
13A
故配置灭火器的数量:
N
=
66
.
7
/
13
=
5
(个)
假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则
N
=
1
/3×0.7×5=
4
.
55
=
5
(个)
2
.
本表计算数值为保护面积
1000m
^
2
时的计算数据。
使用中保护面积计算规定
为:
(
1
)建筑工程按使用面积进行计算;(
2
)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类
液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。
本表计算数据一般按四舍五入取整数值,
在对不同保护面积的灭火器取值时,
应
尽可能选较大正整数值,
以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭
火器配置要求
-
可通过家人团圆
干粉灭火器可扑灭一般火灾,主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气火灾,有的还适用于扑救木材、轻金属和碱金属火灾。还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。 主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。 干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答