    二氧化碳灭火器的维护保养:(1)灭火器存放在阴凉、干燥、通风处,不得接近火源,环境温度应在-5+45度之间。(2)灭火器每半年应检查一次重量,用称重法检查。称出的重量与灭火器钢瓶底部打的钢印总重量相比较,如果低于钢印所示量50克的,应送维修单位检修。(3)每次使用后或每隔五年,应送维修单位进行水压试验。水压试验压力应与钢瓶底部所打钢印的数值相同,水压试验同时还应对钢瓶的残余变形率进行测定,只有水压试验合格且残余变形率小于6的钢瓶才能继续使用。

  • 沉鱼live

    卓成消防:1、检查瓶体、外观是否有变形、腐蚀现象;

    2、灭火器阀及喷管部件是否完好;

    3、二氧化碳灭火器校验以称重为准,根据记录重量核定是否欠压;

  • 晴曦魅苑板

    第一步先看灭火器的使用年限,一般二氧化碳灭火器的使用年限是12年。 第二步看它年检的合格证一般都是1年一检。 第三看它的气密性可以放水里测试一下。 第四就是看重量,品牌不一样重量也会不一样。京阳消防。

  • 金华巨星

    二氧化碳灭火器,是没有压力表的。自出厂之日起,每月称重,在未使用的情况下,如果重量变轻,就是存在泄压,必须维修。如果没有变化,自出厂之日起5年必修做筒体水压试验,以后每2年做一次。

  • 诗缘happy

    二氧化碳灭火器的检查方法:按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。附录C外观检查中17灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内(贮压式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内,二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查)。

  • 农夫果园园长

    二氧化碳灭火器有效期判断主要看重量,新买的二氧化碳灭火器记录原始重量,重量不超过总重量的5%为有效,另外可以试水,将筒体放在水里,不冒泡证明没有破损,泄露,希望对你有帮助

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听