配电间应配置什么类型灭火器

2022-05-24 10:10:09 266人阅读
配电间应配置什么类型灭火器

8人参与回答

  • 瓶子v双鱼

    高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。

  • 土拨鼠marmot

    根据灭火器的产品性能分析,在配电房、仪表控制室要尽量配备二氧化碳等高效气体灭火器

  • 大多发生的发烧

    灭火器是分为四种类型的,泡沫灭火器和水剂灭火器是不能使用在配电房的,所以你可以使用二氧化碳灭火器,干粉的也可以。

  • 骏骏芭比

    建议配两种灭火器,一种为二氧化碳灭火器、一种干粉灭火器。个人比较倾向于二氧化碳灭火器,灭火无残留,比较适合精密仪器火灾。

  • 哦哈哈哈哈哈zz

    配电房是中型乃至小型的工厂及事业单位都必须要具备的场所。而配电房向来都是高危场所,不仅需要做好电力防护防止火灾的发生,还需要对火灾做好一定的预防措施。实际上,大多数企业都会进行简单的配电房消防安全火灾保护,也就会安装好气体灭火系统,在火灾发生之时就能及时止损。至于目前火灾保护的方式有哪些,现在景彤机电设备专家给大家举例一下:简易推车式或手提式灭火器灭火方式、传统全淹没式气体灭火方式、火探管气体灭火装置等等一系列可以做到火灾保护的灭火方式。1.那么以上所述的几种方式进行对比,来确定或者选择一种更适宜,更经济,更实用,更便捷的方式来保护配电柜的安全:1、配电室内都是采用二氧化碳手提式灭火器,这是为了更好的降低成本来做到火灾保护,但是往往当配电室内发生火灾后,本着“以人为本”的理念,是不会要求员工或者消防维保人员进入配电室,生命安全才是最重要的,所以在这里渐渐的减少二氧化碳灭火器的使用;2、传统式全淹没气体灭火方式是一种耗费成本较大,灭火效率不错的灭火方式,一套全淹没气体灭火系统需要独立的一个气体瓶房、一套独立的报警系统加报警装置、一套管网的组合以及一些配件或者附件。这一系列的组合也就使之的造价成本变高,但是能确保整个防护区内灭火的彻底;3、火探管气体灭火装置是一种新型的气体灭火系统,该装置集探火与灭火为一体,利用探火管可以布置到任意角落的伸缩性以及探火管感温自动爆破的特性又名火探管装置,该种设备目前主要应用场所是配电柜、变压器、高压柜内部,利用探火管伸缩的特性,布置与柜内任一需要保护的地方,从而能够达到迅速探火及灭火的效果,此外该装置无须任何的报警系统,本身也不需要带电设备,可以大大减少成本以及维护的费用;

  • 爱尔兰友

    您好!二氧化碳、四氯化碳和干粉灭火器均可。电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器----它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。如有疑问,欢迎提问。

  • 白芝仙

    最好是二氧化碳的。其它在配电室内建议全部为二氧化碳的。如用干粉是可以灭火,但是用过之后,这个配电室的电器开关上触头上全部无法达到要求了。因为上面全部都吸的是干粉。因此不建议用干粉。在配电室的防尘有要求也是对此的加强。至于充油的开关最好是用干粉的。且此一般是变压器、油开关基本都在户外,或同其它开关是分开的。二氧化碳的喷嘴都是非金属的。没见过金属的。

  • 怒波波波波仔

    普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听