建筑防火间距怎么算

8人参与回答

  • 天天合欢花

    民用建筑之间的防火间距不应小于表2-4的规定,与其他建筑的防火间距,除应符合本节规定外,尚应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016--)其他章的有关规定。

    【3标§】民用建筑之间的防火间距(m)表2-4

    注:1.相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃烧性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少25%。

    2.两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。

    3.相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。

    4.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。

    5.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084--2001)规定的防火分隔水幕或《建筑设计防火规范》(GB 50016 --)第6.5.3条规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。

    6.相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建筑物等连接时,其间距不应小于本表的规定。

    7.耐火等级低于四级的既有建筑,其耐火等级可按四级确定。

  • 及时雨smj

    高层主体对高层主体13米,高层主体对多层【高层群房】9米,高层群房对高层群房6米,多层对多层6米。

    《民用建筑设计通则GB 50352--2005》中对建筑的划分为:

    1、住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。

    2、除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑【不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑】。

    3、建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑。

  • 初学着ya

    13米距离不变。

    如果山墙上不开窗,且较高一栋高层山墙为防火墙的话,间距是可以不计的。

    只要是开了洞口,无论门窗、通气,间距都按照防火间距计算。

    区别仅在于是否有防火墙及防火墙的设置方式。

  • 眉似远山呆

    防火间距定义就一句话: 防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。

    影响防火间距的因素较多,条件各异。在确定建筑间的防火间距时,综合考虑了灭火救援需要、防止火势向邻近建筑蔓延扩大、节约用地等因素以及灭火救援力量、火灾实例和灭火救援的经验教训。在确定防火间距时,主要考虑飞火、热对流和热辐射等的作用。其中,火灾的热辐射作用是主要方式。热辐射强度与灭火救援力量、火灾延续时间、可燃物的性质和数量、相对外墙开口面积的大小、建筑物的长度和高度以及气象条件等有关。对于周围存在露天可燃物堆放场所时,还应考虑飞火的影响。飞火与风力、火焰高度有关,在大风情况下,从火场飞出的“火团”可达数十米至数百米。

  • 沉寂Sungmin

    一般情况下是有公式的A=B+C1+C2,

    工业建筑之间:两个建筑有高层时,A=13,没有高层时,有甲类建筑时A=12,乙丙丁戊类建筑为A=10;C为耐火等级,一二级为0,三级时为2,四级为4;

    单多层民用建筑与工业建筑之间:可以把民用建筑当做丙类厂房计算;

    高层民用建筑与工业建筑之间:死记表格,没有规律,不多,就几个;

    民用建筑之间:13 9 11 14 9 6 7 9当成一个电话号码记就行了。

    特殊情况:分三种情况记忆(厂房之间,仓库之间,民用建筑之间),防火间距不限的、可以减少百分之二十五的等等,这个要死记硬背,没有技巧,使劲背。

    反正挺麻烦的,我是不知道记了多少遍才记住,还老是忘记。

    希望对你有用。

  • 邓超啦

    规范规定:“对于成组布置的临时建筑,每组数量不应超过10幢,幢与幢之间的间距不应小于3.5m,组与组之间的间距不应小于8m。”主要是结合临时建筑的特点,划定最小防火分区(每一组团不能超过10幢临建)及考虑防火及安全疏散需要。

  • 庄盛美奈子home

    厂房、仓库防火间距记忆公式:

    L=2*(R1+R2-4)+C

    L----厂房、仓库建筑之间的防火间距

    R1、R2----建筑1和建筑2的耐火等级(耐火等级一级、二级取值为2,三级取值3,四级取值4)

    C----修正常数(一般情况取值10,有高层建筑取值13,有甲类取值12)

    重要章节:

    (1) 建筑防火部分:生产和储存物品的火灾危险性,建筑分类与耐火等级,总平面布局和平面布置,安全疏散,建筑装修、保温材料防火;

    (2) 消防设施部分:室内外消防给水系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统

    (3) 安全管理部分:社会单位消防安全管理,应急预案编制和演练,消防法、61号令

  • 大麦茶Cindy

    防火间距fireseparationdistance防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。防火间距的计算方法:1.建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。2储罐之间的防火间距应为相邻两储罐外壁的最近水平距离。储罐与堆场的防火间距应为储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。3堆场之间的防火间距应为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。4变压器之间的防火间距应为相邻变压器外壁的最近水平距离。变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,应为变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离。5建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距,应为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。