灭火器按规定怎样配备

2022-05-22 19:48:33 307人阅读
灭火器按规定怎样配备

6人参与回答

  • 极限SNAKE

    1,每个办公室都必须配灭火器,按20平米1具灭火器的标准。

    2,楼道有消火栓的,不用配灭火器,没消火栓的,每50米距离放2具。

    3,楼梯间每层转角处放2具灭火器。

    4,一楼大门口内侧放4~8具灭火器,用灭火器箱保管。

  • 爱宅生活铺

    消防器材的配置标准

    根据国家颁布的《建筑灭火器配置设计规范》的GB50240--2005中的规定,消防灭火器的配置标准分为火灾种的分类和灭火器的选择以及消防设施的设置。

    1.火灾种的分类:火灾种的分类需要根据火灾现场里面的物质和易燃物的特性进行分类,比如说带电的火灾的火灾种可能是充电器等;

    2.灭火器的选择:在选择灭火器的时候,应该考虑六个因素:

    (1)配置灭火器的现场的容易发生的火灾的种类;

    (2)配置灭火器的现场的发生火灾的危险程度大小;

    (3)配置灭火器的现场的灭火器的性能和通用性如何;

    (4)配置灭火器的现场的灭火器里面的灭火剂对现场物品是否有所损坏以及污损程度大小;

    (5)配置灭火器的现场的灭火器的设置地点的温度和环境如何;

    (6)配置灭火器的现场的能够使用灭火器的人员的体能如何和自我保护能力如何。

    值得注意的是,如果在同一个灭火场所,如果现场的灭火器是不同类型的,应该采用灭火剂可以相容的灭火器。如果是火灾的类型不同的话,应该选择通用性的灭火器。

    3.消防设施的设置

    灭火器的配置必须是符合国家的GB50140里面的规定的,并且灭火器应该设置在人们可以一眼看到的明显的位置以及最方便取用的位置。如果灭火器设置的位置对人们的视线有干扰或者是障碍,应该在那个位置设置明显的或者是发光的标志,并且这个位置不能够影响到之后的疏散。手提式灭火器不应该放在距离地面超过1.5米的地方,并且灭火箱要进行一定的保护措施但是不能够锁上。

  • 掀页稚

    3A是指该灭火器扑救A类火灾时的灭火级别,主要是配置灭火器时使用的,如果设计已经给你配置好了不需要特别去了解。关于灭火器的配置问题,可参看GB50140《建筑灭火器配置标准》,里面对此有很详细的说明。

    你提到了配置标准,我估计你问的是单具灭火器的最小配置级别,在《建筑灭火器配置标准》第6.2.1条中提到,严重危险级场所单具灭火器的的最小配置级别是3A,是指你在配置灭火器的时候,要注意灭火器灭火级别说明,每一具灭火器的最小灭火级别都必须在3A或以上。

  • 山风江城

    正常来说,企业里面,五十平米的空间,应该配有2至4个灭火器,还有特殊场地,比如存放搞紧密仪器的地方,切忌不能使用水和干粉灭火器,应该使用气体灭火器,根据环境位置,选择相匹配的灭火器,存放时,尽量避免那些潮湿和有腐蚀的地方。

  • 小鼻屎MOON

    灭火器的摆放位置有以下要求:一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。五、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

  • 铎哥happy

    厨房配备一个灭火器很有必要。厨房着火很严重,厨房里还有燃气,这是非常危险的。控制不住都有可能会造成燃气爆炸。不仅会造成财产损失,而且还会造成人员伤亡。有了灭火器,在发生火灾的第一时间就能够将着火势扑灭,同时避免了财产损失与人员伤亡。好处还是很大的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听