消防灭火器粉多久过期

2022-05-22 19:42:41 394人阅读
消防灭火器粉多久过期

6人参与回答

  • 柠檬and小妞

    硬性规定吧,都是一年检一次。如果超期使用,查到了会被罚款。其实一年的灭火器也不见得不能用,安全起见,还是按规定更换吧。

  • 宝Dom

    保质期不等于在之前还能用首先一年一检是必须的,2开过封就必须从新灌装有使用年限,到期报废,3楼有了看压力在绿的和黄的那里就能用,红色就没压力,有火也没用, 总之保证一年一检,不定期自己检查,是保证火灾时发挥作用

  • 池添添

    消防器材的有效期限基于消防部门的鉴定。即对灭火器,其有效期限实行鉴定制度,鉴定有效期内有效,有效期过前应重新鉴定。所以干粉灭火器没有固定的保质期,一般有规定的鉴定有效期(贴在其上)。再者,灭火器是否有效,与其存放环境有很大关系,所以需要鉴定。

  • 荒唐而伟大

    根据《灭火器维修与报废规程》等相关规定,对于灭火器的有效期具体规定根据灭火器的类型来确定:手提式化学泡沫灭火器--5年;酸碱灭火器--5年;清水灭火器--6年;干粉灭火器【贮气瓶式】--8年;1211灭火器--10年。

  • 海力市

    干粉灭火器的10年有效期,强制报废年限是10年。 干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。

  • 我不放弃爱你稻

    干粉灭火器钢瓶自出厂之日起,达到10年必须予于报废,每2年需要对灭火器筒体和贮气瓶进行水压试验,重新灌装充粉。此外,在灭火器维修与报废GA95-2007中还规定,检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d】 筒体严重变形的;e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】 被火烧过的灭火器;n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听