消火栓灭火系统的设置要求有哪些

2022-05-22 19:41:43 407人阅读
消火栓灭火系统的设置要求有哪些

4人参与回答

  • 让世界看我表演

    这个设备管道层如果层高超过2.2米或者有可燃物的都是需要设置消火栓的。

  • 夜空弯弯的月亮

    室内消防用水量应按下列规定经计算确定:

    1建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10l/s;

    2室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1的规定;

    3水喷雾灭火系统的用水量应按现行国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》gb50219的有关规定确定;自动喷水灭火系统的用水量应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》gb50084的有关规定确定;泡沫灭火系统的用水量应按现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》gb50151、《高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范》gb50196的有关规定确定;固定消防炮灭火系统的用水量应按现行国家标准《固定消防炮灭火系统设计规范》gb50338的有关规定确定。

    表8.4.1室内消火栓用水量建筑物名称

    高度h【m】、层数、体积v【m3】或座位数n【个】

    消火栓用水量【l/s】

    同时使用水枪数量【支】

    每根竖管最小流量【l/s】

    厂房

    h≤24

    v≤10000

    v>10000

    5

    10

    2

    2

    5

    10

    24<h≤50

    h>50

    25

    30

    5

    6

    15

    15

    仓库

    h≤24

    v≤5000

    v>5000

    5

    10

    1

    2

    5

    10

    24<h≤50

    h>50

    30

    40

    6

    8

    15

    15

    科研楼、试验楼

    h≤24,v≤10000

    h≤24,v>10000

    10

    15

    2

    3

    10

    10

    车站、码头、机场的候车(船、机)楼和展览建筑等

    5000<v≤25000

    25000<v≤50000

    v>50000

    10

    15

    20

    2

    3

    4

    10

    10

    15

    剧院、电影院、会堂、礼堂、体育馆等

    800<n≤1200

    1200<n≤5000

    5000<n≤10000

    n>10000

    10

    15

    20

    30

    2

    3

    4

    6

    10

    10

    15

    15

    商店、旅馆等

    5000<v≤10000

    10000<v≤25000

    v>25000

    10

    15

    20

    2

    3

    4

    10

    10

    15

    病房楼、门诊楼等

    5000<v≤10000

    10000<v≤25000

    v>25000

    5

    10

    15

    2

    2

    3

    5

    10

    10

    办公楼、教学楼等其它民用建筑

    层数≥6层或v>10000

    15

    3

    10

    国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑

    v≤10000

    v>10000

    20

    25

    4

    5

    10

    15

    住宅

    层数≥8

    5

    2

    5

    注:1丁、戊类高层厂房(仓库)室内消火栓的用水量可按本表减少10l/s,同时使用水枪数量可按本表减少2支;

    2消防软管卷盘或轻便消防水龙及住宅楼梯间中的干式消防竖管上设置的消火栓,其消防用水量可不计入室内消防用水量。

    8.4.2室内消防给水管道的布置应符合下列规定:

    1室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15l/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

    2高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;

    3室内消防竖管直径不应小于dn100;

    4室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置;

    5高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。

    消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。

    消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15l/s计算;

    6室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。

    阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号;

    7消防用水与其它用水合用的室内管道,当其它用水达到最大小时流量时,应仍能保证供应全部消防用水量;

    8允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;

    9严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。

    8.4.3室内消火栓的布置应符合下列规定:

    1除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。

    单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;

    2消防电梯间前室内应设置消火栓;

    3室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接;

    4冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;

    5室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;

    6同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25m;

    7室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m且体积小于等于5000m3的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。

    水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7m;

    8高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;

    9室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5mpa时,应设置减压设施;静水压力大于1.0mpa时,应采用分区给水系统;

    10设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。

    8.4.4设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。

    设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:

    1重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;

    2消防水箱应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25l/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25l/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3;

    3消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施;

    4发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱;

    5消防水箱可分区设置。

    8.4.5建筑的室内消火栓、阀门等设置地点应设置永久性固

  • 剑小侠去远方

    【1】室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或1个直径1【J【jmm和2个直径为65mm的栓口;室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。【2】室外消火栓的数量应按消防用水量计算确定。每个室外消火栓的出水量应按10~15I。/s计算,并且有一定富余量。距建筑物40m以内的市政消火栓,可以计入其室外消火栓数量。【3】室外消火栓应沿道路设置。其间距不超过1 20m,沿道路设有毗连建筑物。且道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙边不宜小于5m,并不宜大于40m。道路的十字路口宜设置室外消火栓。

  • 怒波波波波仔

    (1)设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物设备除外)均应设置消火栓。(2)室内消火栓的布置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m。的库房,可采用一支水枪的充实水柱到达室内任何部位。(3)消防电梯前室应设室内消火栓。(4)室内消火栓应设在明显易于取用的地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向上或与设置消火栓的墙面成90。角。(5)冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。(6)室内消火栓的间距应由计算确定。甲、乙类厂房室内消火栓的间距不应超过30m,其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同建筑物专采用统一规格的消火栓、水枪和水带每根长度(水带长不应超过25m)。(7)设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。(8)室内消火栓的直径不应小于所配备的水带的直径。在一般情况下,当流量小于3I,/s时,可采用直径为50mm的消火栓,13~16mm的水枪喷嘴。当流量大于3I。/s时,宜采用直径为65mm的消火栓,19mm的水枪喷嘴。室内双出口消火栓直径不应小于65mm。(9)室内消火栓口处的静水压力应不超过80mH。()(1mHz()一lOkPa),如超过80mH。水柱时,应采用分压给水系统,消火栓栓口处的出水压力超过50mH。()水柱时,应有减压设施。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听