厨房灭火系统故障怎么处理

2022-05-22 19:30:47 349人阅读
厨房灭火系统故障怎么处理

3人参与回答

  • 豆豆本尊aiyou

    湿式自动喷水灭火系统的工作原理是火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。 该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。该系统局部应用时,适用于室内最大净空高度不超过8m、总建筑面积不超过1000m^2的民用建筑中的轻危险级或中危险级Ⅰ级需要局部保护的区域。

  • 漂的风

    自动喷水灭火系统常见故障多发生于报警阀组、水流指示器。常见的故障有:

    一、报警阀组漏水:

    故障原因有1、排水阀门未完全关闭,关紧排水阀门;

    2、阀瓣密封垫老化或损坏,更换阀瓣密封垫;

    3、系统侧管道接口渗漏,检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口部件。

    4、报警管路测试控制阀渗漏,更换报警管路测试控制阀;

    5、阀瓣组件与阀座之间因变形或污垢、杂物阻挡出现不密封,清洗阀体、阀座,更换变形部件。

    二、报警阀启动后报警管路不排水:

    1、报警管路控制阀关闭,开启报警管路控制阀。

    2、限流装置过滤网被堵塞,拆卸限流装置,冲洗干净后重新装回。

    三、报警管路误报警:

    1、报警阀组渗漏通过报警管路流出,按上述方法找出渗漏原因,并进行相应处理。

    2、延迟器下部出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板清洗。

    四、水力警铃工作不正常:

    1、产品质量问题,更换水力警铃。

    2、安装调试不符合要求,重新进行安装调试。

    3、控制口阻塞或铃锤机构被卡住,拆下铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转到灵活。

    五、开启测试阀,消防水泵不能正常启动:

    1、压力开关设定值不正确,调整压力开关到规定值。

    2、消防联动控制设备的控制模块损坏,更换问题模块。

    3、水泵控制柜未处于自动状态,将控制柜转换开关打为自动。

    六、打开末端试水装置,水流指示器不动作,或关闭末端试水装置后,水流指示器任然显示动作信号:

    1、桨片被管腔内杂物卡住,清除水流指示器管腔内杂物。

    2、调整螺母与触头未调整到位,将调整螺母与触头调试到位。

    3、电路线路脱落,重新将脱落电路接通。

  • 隔岸观火的美丽

    我写个简单点的吧,你可以扩充一下:

    1、厨房的火灾危险性。主要是燃气、抽油烟机管道以及食用油和电气可能发生火灾。

    2、火情假设:某月某天某时,厨房抽油烟机管道发生火灾。

    3、灭火行动程序 (1)现场人员……负责打119报告火警,并通知本单位其他相关人员,有消防控制室时,通知消防控制室值班员 (2)现场人员……负责用灭火器扑灭火灾 (3)现场人员……负责用消火栓扑灭火灾 (4)现场人员……负责疏散在餐厅用餐的人员 (5)现场人员……负责通知保安,维持单位门前秩序,疏导交通,迎接消防车,配合消防队 (6)现场人员……负责清点人数

    4、灭火行动注意事项 (1)现场人员应经过事先培训,明确灭火、报警、疏散人员的方法 (2)灭火时要注意防止高温和烟的伤害 (3)要及时疏散营救人员 (4)要做好通讯保障 (5)要及时总结经验教训 (6)要合理安排现场人员的任务,明确分工 (7)要积极配合消防队灭火以及火灾调查处理