消防气体灭火的气溶胶灭火系统需要设置单输入单输出模块连接报警线和电源线的。
-
坎匠祷
J-SAP-EI6023消火栓按钮 ?应选用截面积不小于1.0mm2?的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。?将同一楼层多只按钮底座上的“S+”串联后接中继模块的“电源”端子,“S-”串联后接中继模块的“信号”端子,不能接反,否则不报警。最末端底座的“S+”和“S-”间应接终端负载电阻【1/4W,3kΩ】,否则会报线路断线。?“NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用【若用于直接启泵,可与控制消防泵启动的输出模块继电器的常开输出触点并联】。?使用外部设备提供的24V电源点亮“回答”灯,此时需将“RUN+”接DC24V+,“RUN-”接DC24V-。一般将RUN+接消防泵交流接触器的无源常开点一端【其另一端接DC24V+】,RUN-接DC24V-。?每个接线端子所接导线数量应不大于2根。 J-SAP-EI6022/EI6024消火栓按钮 ?应选用截面积不小于1.0mm2?的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。?底座上“S+”、“S-”分别为总线正、负极输入端子,“S+”、“S-”接入EI系列火灾报警控制器的回路总线【无极性连接】。?“NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用。?产品出厂时,已将跳线器插于X2、X3的“内”,运行灯通过火灾报警控制器点亮,无需另接24V线;将跳线器插于X2、X3的“外”时,运行灯由24V电源点亮,需将“RUN+”接24V+,“RUN-”接24V地。?每个接线端子所接导线数量应不大于2根。
-
小靴子
气体灭火系统包括:预制灭火系统、管网灭火系统,布线时一般分为(根据厂家不同):气体灭火控制器至气体灭火模块二组线(信号线和电源线)、灭火模块至启动瓶(预制灭火柜)二组线(启动线和反馈线)、至气体释放灯一组供电线、至启停按钮一组启动停止线。需要这方面的产品和技术支持可以联系我,希望对你有帮助。
-
大老爷们dustin
S+、S- 接回路信号线;24V、GND为24V输出端子;NET_A、NET_B联网接线端子;C1-、C1+ 多线输出端子,连接多线模块;L、N、E主电接线端,分别对应火线、零线、地线。