灭火器少于多少要充装

2022-05-22 19:24:11 173人阅读
灭火器少于多少要充装

7人参与回答

  • 金平奈绪美摩羯

    二氧化碳灭火器充装界定一直很少用到,二氧化碳灭火器入厂称重确定。

    但一般企业都没有相应完善管理制度。

    根据《GB4351.1-2005》6.7.1由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量.灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50g【取两者的小值】。

    想做到管理的完善还需具备下述条件:1、入厂的称重记录;2、精准的电子称;3、专业的管理人员;

  • 狂风暴雨又打雷

    灭火器的标准压力值没有固定的标准只有范围值。

    干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

    简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装量在500克以下,压力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充装的小型灭火器。

  • 大不了一刀超神

    消防法规没有这个规定,但是相关的技术标准中有明确规定。以常见的手提式干粉灭火器为例,出厂5年内如未使用过压力指针在绿区,不用充装;出厂满5年或一旦使用过、或压力表指针在红区或接近红区必须立即送专门的维修单位充装,一旦充装后每2年再充装一次;出厂后满10年该灭火器作报废处理。

    一般使用ABC干粉灭火器,BC干粉灭火器瓶不得充装ABC干粉。

  • 儒雅的枭鹰

    新购置的灭火器初次检修,充装为两年,随后每年都要检修充装一次,瓶体最晚报废期限是十年。我们这边的消防部门就是这么检查的,而且所有消防维修厂家,检修合格证上标明检修合格周期为一年,超过检修期限,只要消防部门查到,灭火器没有再次检修,充装一律不合格

  • 麦尔飘香

    红色区域,压力不足,返厂重新充装;

    绿色区域,正常;

    黄色区域还有条标线,标线下说明压力偏高,但还能使用;标线上说明压力过高,返厂重新充装

  • 御姐控漠漠

    二氧化碳灭火器灭火剂重量低于额定充装量的5%时,应送有资质部门检测和充装。

  • 虫虫快跑快跑

    简易式灭火器是可任意移动的、灭火剂充装量小于__1200_____ml【或g】, 由一只手指开启的, 不可重复充装使用的一次性储压式灭火器。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听