您好!
灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。这时应该到正规的消防器材重新装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材重新装干粉。黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的气危险区,一般情况下,正规厂家都会在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效!
总之就是绿色区域是有用的介于红绿之间黄绿之间的全部都换掉比较保险
为你解除疑惑是我的快乐!
-
南仔SZ
干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa
二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa
灭火器压力指示器试验操作步骤:
1、将压力指示器安装在校验仪上。
2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。
3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。
4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。
5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。
6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。
7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。
-
恒州王
通常我们检查灭火器的时候主要看压力表,灭火器标准压力是1.2MPA(绿色区域中间黑杠处),
1,如果指针在绿色区域和黄绿相接区域,说明灭火器是属于正常压力状态;
2, 如果指针在红色区域的中间位置(有条黑色杠),说明灭火器瓶体里面没有气压了;
3, 但是如果压力表指针式在红色区域但是在黑杠位置上面的,说明气压不足,但是瓶体内还是有一定气压的。
4, 指针在黄色区域说明气压过高,如果不是超过黄色区域过高还是可以使用的,但是如果指针位置过高而且在灭火器瓶体比较破旧的情况下还是尽量不要使用。
在1,3,4的状况下,请注意不要乱丢或者拆卸灭火器,很容易发生危险