灭火器什么下要换

2022-05-22 19:15:34 452人阅读
灭火器什么下要换

8人参与回答

  • 鸡爪子小杀手

    干粉灭火器从出产日起期满五年维修一次,以后每隔二年必须进行水压试验等检查。所以这个没火器应该没过期。5月过期

  • 张俊华AAA

    不是每年一换的,只要在保质期内都是没必要换的。一般干粉灭火器从出厂之日算起,5年有效期。之后每两年检测一次,十年强制报废。

  • 飞翔

    消防部门提醒,报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如果处置方法不当,易引发爆炸,因此切勿擅自处理。

    灭火器应定时拿到消防部门认可的正规专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,按照相关规定,必须对筒体进行水压测试,测试成功后才能进行充装。

    检测人员会根据检查结果,对灭火器筒体进行维修或报废处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,仍能继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。

    如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。

    根据相关规定,灭火器不论是否使用,必须每隔2年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。

    另外,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,灭火器箱不得上锁。平常应注意加强对灭火器材的日常维护保养,不要抱有侥幸心理,并定期进行检查,及时更换过期产品,确保灭火器材完好无损。

  • 看帖不回滴呆羊

    并不是,每一种类型的灭火器都有使用年限和报废年限。达到使用年限就要维修,达到报废年限就要报废。

  • 但若记忆起

    灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。

  • 爱笑的眼睛dn

    水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。

    即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。

  • 茹梦Anita

    从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废:手提式化学泡沫灭火器------5年;手提式酸碱灭火器------5年;手提式清水灭火器------6年;手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年;手提贮压式干粉灭火器------10年;手提式1211灭火器------10年;手提式二氧化碳灭火器------12年;推车式化学泡沫灭火器------8年;推车式干粉灭火器(贮气瓶式)------10年;推车贮压式干粉灭火器------12年;推车式1211灭火器------10年;推车式二氧化碳灭火器------12年。

  • 空调小王子Alvin

    灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。换药周期:二氧化碳:每次使用后或二年。干粉:每次使用后或三年。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听