灭火器标识什么材料

2022-05-22 19:13:17 463人阅读
灭火器标识什么材料

8人参与回答

  • 沉沦如此美好

    1211灭火器的身份证号码,不过现在好像不生产1211灭火器了搜索京阳伟业安全查看灭火器的相关标识及身份编码的相关信息

  • 恬淡的视角

    手提式干粉灭火器结构简单,操作灵活,使用方便,具有灭火速度快、效率高,可连续或间歇喷射等特点。灭火器适用范围:A类灭普通的固体材料火。B类灭个燃液体火。C类灭气体和蒸汽火。火涉及到带电的电器设备。是工厂、机关、学校、宾馆以及各类车辆的理想的灭火设备。手提式ABC干粉灭火器系列产品是结构新颖,灭火效率高,操作简单、携带方便的小型灭火器材,具有无毒、无腐蚀和用后便于清理被救物品的优点。

  • 白羊孩子在干吗

    灭火器没有不锈钢做的,一是不锈钢板材成本太高,二是不锈钢导热导电比普通钢材好太多,

    所以,灭火器一般只用较薄的铁皮,也就是普通碳钢板材圈压成筒,再密封制成的。

  • 庆阳大郎

    你问的是手提式干粉灭火器吧ABC是灭火器适用范围A类灭普通的固体材料火。B类灭个燃液体火。C类灭气体和蒸汽火。火涉及到带电的电器设备。

  • 胺靠任

    首先,假定你所说的是电梯轿厢内。灭火器放置的地点应该是存在火灾隐患的地方。而电梯轿厢内不属于此范畴。轿厢运行于井道内,井道内空气比较潮湿,所以电梯制造商都会考虑轿厢的通风防潮问题,而不是轿厢的火灾处理。也许会有人问,要是电路短路着火呢?这个可能性较小。轿厢内的通讯电缆及照明通风电缆一般不会着火。(电缆也有防火指标的)如果是电梯机房或者是候梯层站,灭火器还是很常见的。

  • 削皮吃桃子

    灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部, 干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈。 灭火器上标识:MF(L)8依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg灭火器的有效期:各类泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次;各类二氧化碳灭火器,有效期二年,每两年维修一次;各类干粉灭火器,有效期二年,每两年维修一次;各类1211灭火器,有效期五年,维修年限视保管情况而定。 灭火器有出厂日期跟年检日期两个,出厂日期是钢印打在瓶体上,年检日期是年检合格证白色的贴在瓶体上,干粉灭火器一般都保质10年10年后报废,年检日期是每年必须进行一次检测以确保灭火器能够正常使用搜索京阳伟业安全查看灭火器年检维修的详细信息一、手提式灭火器检查外观: 标识的检查:标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等; 筒体是否有永久性的标识的检查:标记一般都是钢印的,钢印的内容有2条,出厂日期和灭火器的水压试验压力,一般还有出厂编号。钢印一般打在灭火器筒体上部颈圈外表或在筒体下部不受压的底圈外部; 外观检查:灭火器筒体严重锈蚀的(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于或等于筒体面积的 1/3)或连接部位筒体严重锈蚀的。内扣式器头没有或未装卸气螺钉或固定螺钉的。灭火剂量大于或等于4Kg灭火器未安装间歇喷射机构的。灭火器筒体严重变形的。没有生产厂家名称和出厂年份的。灭火器出厂日期算起达到如下年限的必须报废:手提式干粉灭火器8年。 二、主要部件的检查 : 压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。 三、喷射软管的检查: 凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。 四、保险机构的检查: 灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

  • 抹茶KONG

    TP22.5水压试验压力WP15公称工作压力MPaV40.4实际容积S5.7,瓶体设计壁厚mm

    TP22.5水压试验压力、WP15公称工作压力MPa、V40.4实际容积、S5.7,瓶体设计壁厚mm。

    解读一下:

    pt表示是泡沫推车式灭火器,p泡沫,t推车式

    生产日期和出厂日期:例如

    04.06,生产日期,2004年6月生产出厂日期,35264,生产批次号。

  • 超级噶酥油茶

    灭火器的摆放位置有以下要求:

    一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

    三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。

    四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。

    五、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听