灭火器可以使用几次
9人参与回答
-
刘小妹菇凉
灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年; 干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;二氧化碳灭火器出厂期满12年。但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~
-
新长征小吃手儿
灭火器只要是未到使用期限可以一直重复使用,只要每年年检就好。搜京阳消防
-
踏雪无痕wylove
市消防支队回复:根据规定,几种常见灭火器的使用年限分别是:手提式化学泡沫灭火器----5年;手提式酸碱灭火器----5年;手提式清水灭火器----6年;手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;手提贮压式干粉灭火器----10年;手提式1211灭火器----10年;手提式二氧化碳灭火器----12年;推车式化学泡沫灭火器------8年;推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;推车贮压式干粉灭火器----12年;推车式1211灭火器----10年;推车式二氧化碳灭火器----12年。
-
红细胞windy
现在的干粉灭火器,只要没有把里面的干粉喷完就可以在下次继续用,只到用完为止。而二氧化炭泡沫灭火器,由于需两种化学物质充分混合才能产生气体和泡沫,过程不可逆不能中断,所以只能用一次
-
一念一菩提vv
因为里面的粉剂只能是用一次的,喷过之后会自动泄漏的,所以用过一次之后就一定要换个没有开封的灭火器.
-
德艺期刊网
只能使用一次。 封签的作用就是不能重复使用。因为灭火器都是贮压气体,如果用过后就算它没用完,气体也就不是很充足了。所以用过后要重新装粉,再贮气体。封签就像是保险一样,重新装粉需要到公安消防大队反指定,有合格营业证的地方充装。
-
溪水小鱼儿YY
1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;
2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;
3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;
4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;
5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。
-
狮子大婊哥
一般来说一次就用完了 ,就算你当时没有用完,但是已经开启过了,你放在哪里时间长了,里面的气压也会不够,下次用也起不了太好的作用,所以建议还是换一个新的,用过了的也可以去重新加干粉加压的,希望能帮到你
-
优德医药商城
水基型灭火器出厂满3年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔1年进行1次测试;干粉灭火器出厂满5年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔2年进行1次,测试合格后方可继续使用;按照标准灭火器应该每日安排专人进行巡检,至少每月对灭火器进行一次检查,并进行记录
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答