abcdef类火灾怎么灭火

2022-05-22 19:10:15 478人阅读
abcdef类火灾怎么灭火

4人参与回答

  • 公兔兔种萝卜

    干粉灭火器一般分为BC类,ABC类,前者主要用于扑灭B类(油、气)火灾,后者即可扑灭B类,也可扑灭A类(固体,如木材)火灾。

  • 超猪RONNIE

    中小学实验室存放有大量易燃易爆化学原料,一旦学生在做实验的时候不小心引发火灾,是十分危险的事情。灭火器轻便灵活,操作简单,是常见的灭火装备。在火灾初起时,由于范围小、火势弱,是扑救的最有利时机,正确及时使用灭火器,可以挽回巨大的损失。目前实验室常用的灭火器有:

    泡沫灭火器使用时会在燃烧物表面形成的泡沫覆盖层,使燃烧物表面与空气隔绝,起到窒息灭火的作用。适用于扑救木材、棉、麻、纸张等火灾,也能扑救石油制品、油脂、苯等的火灾,但不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质的火灾。

    干粉灭火器使用时会消除燃烧物产生的活性游离子,使燃烧的连锁反应中断;或者干粉遇到高温分解时吸收大量的热,并放出蒸气和二氧化碳,达到冷却和稀释燃烧区空气中氧的作用。适用于扑救可燃液体、气体、电气火灾以及不宜用水扑救的火灾。ABC干粉灭火器可以扑救带电物质火灾。

    二氧化碳灭火器适用于扑救600伏以下电气设备、精密仪器、图书、档案的火灾,以及范围不大的油类、气体和一些不能用水扑救的物质的火灾。当燃烧区二氧化碳在空气的含量达到30%-50%时,能使燃烧熄灭,主要起窒息作用,同时二氧化碳在喷射灭火过程中吸收一定的热能,也就有一定的冷却作用。

    1211灭火器使用时主要是抑制燃烧的连锁反应,中止燃烧。同时兼有一定的冷却和窒息作用。适用于扑救易燃、可燃液体、气体以及带电设备的火灾,也能对固体物质表面火灾进行扑救【如竹、纸、织物等】,尤其适用于扑救精密仪表、计算机、珍贵文物以及贵重物资仓库的火灾。

    威成亚提醒:学校需定期进行校园火灾知识宣传,提高在校师生的防火意识,最大限度避免实验室火灾的出现。如出现火灾应沉着冷静对待,把危害降到最低。

  • 亚平宁帅哥

    扑救A类火灾选用水、泡沫、磷酸铵盐、干粉灭火剂。扑救B类火灾应选用干粉、泡沫灭火剂。扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火剂,应选用抗溶性泡沫灭火剂。扑救C类火灾应选用干粉、二氧化碳灭火剂。

  • 削皮吃桃子

    B类应选用干粉、机械泡沫、卤代烷或二氧化碳灭火器。

    常用灭火器材知识:

    1、灭火器按灭火药剂的不同分哪几类?

    有水系灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、机械泡沫灭火器和卤代烷灭火器。

    2、扑救A类火灾应选用什么灭火器?

    应选用水系、机械泡沫、磷酸铵盐干粉或卤代烷灭火器。

    3、扑救B类火灾应选用什么灭火器?

    应选用干粉、机械泡沫、卤代烷或二氧化碳灭火器。

    4、扑救C类火灾应选用什么灭火器?

    应选用干粉、卤代烷或二氧化碳灭火器。

    5、扑救带电火灾应选用什么灭火器?

    应选用卤代烷、二氧化碳或干粉灭火器。

    6、扑救A、B、C类火灾和带电火灾通用的灭火器有哪些?

    磷酸铵盐干粉灭火器、卤代烷灭火器。

    7、扑救D类火灾应选用什么灭火器材?

    D类火灾即金属燃烧的火灾,就我国目前情况来说,还没有定型的灭火器产品,在选择时应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决。一般可采用干砂或铸铁粉末来代替。

    8、为什么化学泡沫灭火器不能灭B类极性溶剂火灾?

    因为化学泡沫与有机溶剂接触,泡沫的水分会迅速被吸收,使泡沫很快消失,这样就不能起到灭火作用。极性溶剂是指醇、醛、酮、醚、酯等。

    9、灭火器的日常维护保养应注意哪些问题?

    灭火器应放置在通风、干燥、清洁的地方,不得受到烈日曝晒,不得接近热源或受激烈振动;

    根据灭火器的使用温度范围合理存放灭火器;

    灭火器设置的地点应位置明显,便于取用,并且不影响安全疏散;

    对灭火器应经常进行定期例行检查,每半年检查一次喷嘴和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏;检查灭火器的可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀或损坏;检查灭火器的压力表指针是否在绿色区域,如在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装。干粉灭火器要检查有无结块现象,如发现结块时,应更换(但受潮结块干粉烘干后可继续使用)。

    10、灭火器设置的一般要求有哪些?

    ①灭火器应设在明显的地点;

    ②灭火器应设置在便于人们取用的地点;

    ③灭火器的设置不得影响安全疏散;

    ④灭火器在有的场所设置时应有指示标志;

    ⑤灭火器应设置稳固;

    ⑥灭火器铭牌必须朝外;

    ⑦手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,挂墙时其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m;

    ⑧灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点;

    ⑨设置在室外的灭火器应有保护措施;

    ⑩灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。