水灭火系统设计流量如何计算
3人参与回答
-
堀江侧早
我也遇到相同的问题,规范上说得很不具体,得个人好好研读才能弄明白.
首先你要确定所在建筑物的消防等级
然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表
以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2
则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s
实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.
至于消防水池的容量计算,楼上说的很明白,在此就不多说了.
DN150的市政进水管道供水量一般在15~20L/s左右,具体大小跟供水压力有关.
显然当只有一条市政供水管时,是不能满足消防给水要求的,所以才需要加设消防水池
-
极度烟鬼
你对消防很关心,是值得称赞的。
但你的问题是消防设计规范中的问题,特别相关的是《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95与《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(均2005版)。首先要确定你大楼的建筑类别与耐火等级,再确定什么地方、多大间距布置消火栓,每只消火栓按室内、室外、建筑高度需要多大流量的水(一般室外消火栓为15L/s、室内消火栓为10L/s,每只水枪最小流量为515L/s)。喷头的布置、管道的大小、均有规定,而喷头的种类也有多种,每种喷头喷水量也不一样。规定很细,要求也严格,也很繁,要说清楚也较难。只能按我说的规范要求去核对。泵的扬程要根据楼层高度与管道长度,再根据设计规定的压力去确定。
-
安西丁室
1)局部应用灭火系统的设计可采用面积法或体积法。当保护对象的着火部位是比较平直的表面时,宜采用面积法;当着火对象为不规则物体时,应采用体积法。2)局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min。对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,二氧化碳的喷射时间不应小于1.5min。3)当采用面积法设计时,应符合下列规定:①保护对象计算面积应取被保护表面整体的垂直投影面积。②架空型喷头应以喷头的出口至保护对象表面的距离确定设计流量和相应的正方形保护面积;槽边型喷头保护面积应由设计选定的喷头设计流量确定。③架空型喷头的布置宜垂直于保护对象的表面,其瞄准点应是喷头保护面积的中心。当确需非垂直布置时,喷头的安装角不应小于45°。其瞄准点应偏向喷头安装位置的一方,喷头偏离保护面积中心的距离可按表6-1确定。表6-1喷头偏离保护面积中心的距离④喷头非垂直布置时的设计流量和保护面积应与垂直布置的相同。⑤喷头宜等距布置,以喷头正方形保护面积组合排列,并应完全覆盖保护对象。⑥二氧化碳的设计用量按下式计算:式中M----二氧化碳设计用量(kg);N----喷头数量;t----喷射时间(min)。4)当采用体积法设计时,应符合下列规定:①保护对象的计算体积应采用假定的封闭罩的体积。封闭罩的底应是保护对象的实际底面;封闭罩的侧面及顶部当无实际围封结构时,它们至保护对象外缘的距离不应小于0.6m。②二氧化碳的单位体积的喷射率应按下式计算:③二氧化碳设计用量应按下式计算:④喷头的布置与数量应使喷射的二氧化碳分布均匀,并满足单位体积的喷射率和设计用量的要求。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答