    高压二氧化碳气体灭火一定要驱动瓶吗

    二氧化碳自动灭火系统由:气体灭火报警控制系统、火灾探测系统、灭火驱动盘、声光报警装置、放气门灯、紧急启动、停止按钮、灭火剂贮存瓶、容器阀、高压软管、选择阀

  • 大梦forever

    1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,

    经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。

    如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    扩展资料

    气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

    1、电气火灾;

    2、固体表面火灾;

    3、液体火灾;

    4、灭火前能切断气源的气体火灾。

    注除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。

    气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:

    1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;

    2、钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾;

    3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;

    4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;

    5、可燃固体物质的深位火灾。

    参考:

    参考:

  • 滕Haber

    二氧化碳灭火:灭棉布的火

    低压二氧化碳灭火:灭精密仪器的火

  • 韩玲玉之后来人

    二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。灭火原理及适用火灾类型:适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾(其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火)。因此用于一般工厂啊,公司啊都行

  • 要减肥的贪吃鬼

    二氧化碳灭火原理是通过减少空气中氧的含量,使其达不到支持燃烧的浓度。二氧化碳在空气中含量达到15%以上时能使人窒息死亡;达到30%一35%时,能使一般可燃物质的燃烧逐渐窒息;达到43.6%时,能抑制汽油蒸气及其他易燃气体的爆炸。二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾:一、灭火前可切断气源的气体火灾。二、液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。

    三、固体表面火灾及棉毛织物、纸张等部分固体深位火灾。

    四、电气火灾。 二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾:一、硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。二、钾、钠、镁、钦、错等活泼金属火灾。三、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。 二氧化碳灭火系统主要应用场所有:一、经常发生火灾的生产作业设施和设备,如浸渍槽、熔化槽、轧制机、轮转印刷机、烘干设备、干洗设备和喷漆牛产线等。二、油浸变压器、高压电容器室及多油开关断路器室。三、电子计算机房、数据储存问、贵重文物库等重要物品场所。四、船舶的机舱、货舱。

  • 小小的猫咪喵喵

    IG541是一种混合气体IG541灭火剂由52%氮、40%氩、8%二氧化碳三种气体组成,是一种无色、无味、无毒、不导电的气体,臭氧耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0,其在大气中存留的时间很短,是一种绿色环保型灭火剂。

    灭火原理主要是窒息~~

  • 清清浅浅的笑

    第一种: 泡沫灭火器的原理 Al2【SO4】3+6NaHCO3==3Na2SO4+2Al【OH】3↓+6CO2↑ 根据二氧化碳既不能燃烧,也不能支持燃烧的性质,人们研制了各种各样的二氧化碳灭火器,有泡沫灭火器、干粉灭火器及液体二氧化碳灭火器。

    下面简要介绍泡沫灭火器的原理和使用方法。泡沫灭火器内有两个容器,分别盛放两种液体,它们是硫酸铝和碳酸氢钠溶液,两种溶液互不接触,不发生任何化学反应。(平时千万不能碰倒泡沫灭火器)当需要泡沫灭火器时,把灭火器倒立,两种溶液混合在一起,就会产生大量的二氧化碳气体: Al2【SO4】3+6NaHCO3==3Na2SO4+2Al【OH】3↓+6CO2↑ 除了两种反应物外,灭火器中还加入了一些发泡剂。打开开关,泡沫从灭火器中喷出,覆盖在燃烧物品上,使燃着的物质与空气隔离,并降低温度,达到灭火的目的。由于泡沫灭火器喷出的泡沫中含有大量水分,它不如二氧化碳液体灭火器,灭火后不污染物质,不留痕迹。泡沫灭火器的泡沫无毒。第二种: 干粉灭火器。干粉灭火器成分是磷酸氨盐,吸入过量后极容易导致吸入性肺炎和化学性肺炎.干粉灭火剂【MF】的主要成分是碳酸氢钠和少量的防潮剂硬脂酸镁及滑石粉等。用干燥的二氧化碳或氮气作动力,将千粉从容器中喷出,形成粉雾喷射到燃烧区,干粉中的碳酸氢钠受高温作用发生分解,其化学反应方程式如下: 2NaHC03→Na2C03十H20十C02该反应是吸热反应,反应放出大量的二氧化碳和水,水受热变成水蒸气并吸收大量的热能,起到一定的冷却和稀释可燃气体的作用。干粉灭火剂的种类很多,大致可分为3类: 以碳酸氢钠【钾】为基料的干粉,用于扑灭易燃液体、气体和带电设备的火灾; 以磷酸三铵、磷酸氢二铵、磷酸二氢铵及其混合物为基料的干粉,用于扑灭可燃固体、可燃液体、可燃气体及带电设备的火灾; 以氯化钠、氯化钾、氯化钡、碳酸钠等为基料的千粉,用于扑灭轻金属火灾。一些扩散性很强的易燃气体,如乙炔、氢气,干粉喷射后难以使整个范围内的气体稀释,灭火效果不佳。它也不宜用于精密机械、仪器、仪表的灭火,因为在灭火后留有残渣。此外,在使用干粉灭火时,要注意及时冷却降温,以免复燃.

  • 摆渡怎样改昵称

    二氧化碳灭火系统的主要设备有:

    【1】二氧化碳容器【钢瓶】:包括低压和高压两种。

    【2】容器阀【瓶头阀】:包括充装阀部分【截止阀或止回阀】、施放阀部分【截止阀或闸刀阀】和安全膜片。

    【3】配管系统:包括连接管【一般为挠性管】,总管【一般为无缝钢管】,操纵管,又称操作管【一般为紫铜管或挠性管】。

    【4】选择阀:包括电动式和气动式两种。

    【5】喷嘴。

    【6】气起动器:包括起动容器、起动容器容器阀、操纵管等。

    【7】检测控制器:包括报警接收显示盘、灭火控制盘、手动操作盘、探测器、区域报警器、电源等。

    【8】电源:应有两套电源,一套作为应急备用。