水基灭火器如何维护

2022-05-22 19:04:38 253人阅读
水基灭火器如何维护

9人参与回答

  • 木登色气王求

    (1)使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、设置部位、配置数量和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

    (2)使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围内,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。

    (3)使用单位应当至少每12个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器简体是否有变形、锈蚀现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、锈蚀、变形等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变色、变形、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、简体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

  • 嘉猫andy

    水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短。水基型灭火器的有效期限是出厂后3年,到有效期后,送到工厂或者有资质的维修点,检测后配件没问题的,可以更换掉里面的药剂后继续使用的,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,这就确定了水基型灭火器报废期限为6年。(摘录)

  • 探戏潮偎染衷

    1、灭火器的放置位置。

    2、灭火器的箱子外形及整洁度。

    3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

    4、喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    5、保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

    6、标识的检查标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。

    8、筒体是否有永久性的标识的检查9、保险栓是否已经松开或损坏。10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。注意事项1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

  • 美途smile

    从2008年开始,我国开始推广新型水基型灭火器,因其具有绿色环保,灭火后药剂可100%生物降解,不会对周围设备、空间造成污染,而且高效阻燃、抗复燃性强、灭火速度快、渗透性极强等特点,而被广泛推广使用。

    MSZ/9手提式水基型灭火器

    水基型灭火器组成水基型灭火器如何维护保养?

    ①水基型灭火器为贮压式容器,运输、存放时应避免碰撞,灭火器放置处应干燥通风,防止冰冻受潮,避免雨淋和暴晒。

    ②灭火器的贮存温度为0℃-+55C。

    ③用户从灭火器开始设置时就要进行检查,以后要每月安排专人进行检查。环境恶劣时,应对灭火器进行更频繁的检查,发现灭火器的压力指示器不在绿线区或一经使用必须送至指定的专业维修单位按有关标准进行维修和再充装,再充装前简体必须经水压试验,水压试验压力为2.1MPa。

    ④灭火器不论已经使用还是未经使用,距出厂年月期满三年,以后每隔二年,必须送至指定的专业维修单位进行水压试验,合格后方可使用。

    以火冰" 水基型灭火器为例

    “火冰”灭火器与“干粉”灭火器对比

    历年真题中涉及的水基灭火器的题目

    实务10、灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是( )。

    (A)二氧化碳灭火器 (B)水基型灭火器

    (C)洁净气体灭火器 (D)干粉灭火器

    解析:

    答案:【A】

  • 浩逗劳

    灭火器的使用方法将灭火器提到起火地点附近站在火场的上风头(

    1 )拔下保险销(

    2 )一手握紧喷管,(

    3 )另一手捏紧压把,(

    4 )喷嘴对准火焰根部扫射。

  • 爱琴海拉拉

    必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;并明确维护管理责任人的职责。2.应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:铭牌是否完整清晰;灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、变形和损伤;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。经功能性检查发现灭火器存在的问题,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、进行筒体水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。3.至少每季度要对灭火器的维护情况检查一次。检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,是否挪作它用、摆放稳固、没有埋压,是否日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内和灭火器箱上锁情况等。要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。

  • 小七Skyla

    灭火器维护保养方法如下:

    一、灭火器的检查与维护保养

    1、日常检查

    (1) 检查压力是否在规定的范围内。

    (2) 检查保险销有无锈蚀,转动是否灵活,铅封是否完好。

    (3) 灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等。

    (4) 检查喷粉管有无老化、蜘蛛网。

    (5) 检查筒体有无变形,底部有无锈蚀,有无蜘蛛网。

    (6) 检查干粉是否结块。

    (7) 检查灭火器是否在有效使用期内。(4kg干粉灭火器10年;35kg干粉灭火器12年;二氧化碳灭火器12年。)

    (8) 推车式灭火器车架上的转动部件是否松动,转动时是否灵活可靠。

    (9) 检查铭牌标注的项目是否清楚齐全。

    2. 日常维护

    (1) 经常对表面、喷粉管及保险销进行清洁整理。

    (2) 定期对活动部位进行润滑保养。

    (3) 定期对筒体进行适当的晃动,防止干粉结块。

    (4) 当压力低于规定的范围或干粉严重结块时应申请维修或更换。

    (5)干粉、二氧化碳灭火器出厂充装灭火剂五年后须进行水压试验,以后每隔两年进行一次。达到报废年限时应及时申请更换。

    二、灭火器操作方法(手提式干粉灭火器)

    1、使用前先上下颠倒几次,站在上风口,与燃烧物保持5m间距,去掉铅封,拔开保险销,手持喷粉管,对准火焰根部,按下压把,开始左右扫射。

    注意事项:扑救液体可燃物火灾,应对准火焰根部;当燃烧物呈滴状时,由近而远,左右扫射;扑救容器内可燃液体时,不能直接对准液面喷射,以防飞溅;用磷酸钾盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾,应对准火势最猛烈处上下左右喷射。

    2. 推车式干粉灭火器操作方法两人操作,站在上风口,与燃烧物保持10m间距。一人取下喷枪,展开软管,对准火焰根部;另一人拔出保险销,迅速开启灭火器的开启机构。

    3. 二氧化碳灭火器的操作方法先拔保险销,然后一手开启压把,另一手握住喇叭喷筒的手柄,紧握开启压把即可喷出。

    注意事项:扑救液体可燃物火灾,应对准火焰根部;当燃烧物呈滴状时,由近而远,左右扫射;扑救容器内可燃液体时,不能直接对准液面喷射,以防飞溅;用磷酸钾盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾,应对准火势最猛烈处上下左右喷射。

  • 大梦forever

    这个是水基型灭火器是新的2年后开始检验,然后是一年一检,干粉灭火器是新的三年后首次检验,以后是2年一检。

    参照GA95-2007灭火器的维修与报废规程,具体的你还是要找一下好点的公司咨询。卓成消防就不错

  • 的风格的风格发

    适用于扑救易燃固体或液体的初起火灾,广泛应用于油田、油库、轮船、工厂、商店等场所,是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。水型灭火器内部装有AFFF水成膜泡沫灭火剂和氮气,具有操作简单、灭火效率高,使用时不需倒置、有效期长、抗复燃、双重灭火等优点,能扑灭可燃固体、液体的初起火灾,是木竹类、织物、纸张及油类物质的开发加工、贮运等场所的消防必备品。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听