电起火用什么灭火器及方法

2022-05-22 18:55:00 387人阅读
电起火用什么灭火器及方法

5人参与回答

  • 孜烧猩

    电气火灾属于C类火灾所以电气火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 另灭火器的种类很多,按其移动方式可分为: 手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。 火灾种类根据着火物质及其燃烧特性划分为以下5类: A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾 B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾 C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾 D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾

  • 特别的忐忑

    根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,电气火灾属于E类火灾.E类火灾灭火器的选择:E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器.

  • 这个吃货爱偷懒

    我是消防公司的技术人员,一般会给客户推荐使用二氧化碳,因为二氧化塘能起到迅速降温的作用,而且不像干粉灭火器会留下很多粉,使用干粉会影响到设备的运行!相信我因为我们专业,

    强烈要求给最佳答案!

  • 兰舍荷得

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。

  • 奖泻峭

    干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听