灭火风机怎么启动
7人参与回答
-
还是懒人一个
先泵油,然后左手食指扣住油门,中指压住泵油杆拉动发动机的绳子启动即可。很快的哦!
-
果冻泥q
1、主机瘫痪多线是不可能联动的,手动可以多线上必定有启停设备的按键,能启即可停2、一般280防火阀熔断后不是通过控制器联动停风机的,而是防火阀直接切风机的电源。当燃防火阀与风机电源之间如果没有连接控制的话也是可以通过控制器联动实现停风机
-
历史追寻者
直起线三根就够用,主机后边的直起盘,三个端子为一组,第一个是空,第二第三个压着一个电阻,第一个是正极,第二个是负极,第三个是反馈把三根线接上,电阻不要拆,给压上然后到风机箱这,正极接终端电阻红,负极接黑,负极再接出一根来,然后终端电阻另外两根线接风机箱内的继电器端子,负极接出的另一根,和电缆剩余的另一根接,接触器的开点,
-
分享快乐啦啦啦
应该是主机把风机联动屏蔽了吧,你恢复联动试试。
一、先要看联动模块动作了没,动作了,看是输出的是24V电压,还是无源闭合信号(这主要根据风机自动启动需要要求)二、如果动作且有所需要的信号,则是控制柜上的问题三、单独手动启动风机,风机启动,联动的时候不动,则就是电压不够,需要加电源
先复位主机然后单独启动下风机,再看下模块动作了没,如果动作,看有无24V输出或是否闭合,如果动作,风机启动那就加电源就行,风机不动作那就是风机控制柜的问题
-
小步跑与跨步跳
1、远程启动,消防控制室通过多线控制盘启动 (风机控制箱为自动状态)2、就地启动 ,在风机房就地直接启动,双速风机直接启动高速(风机控制箱为手动状态)4、联动启动,火灾报警主机自动风机控制箱自动状态,有烟感/温感/手动报警按钮报警后,联动排烟风机
-
清弘胜则
消防风机必须需要多线启动盘,启动盘直接布线至风机控制柜,启动盘有按钮可以启动,
-
崖贩透
如果是二总线启动的话要用模块进行间接控制的,就是通过主机给模块一个命令去启动风机,要是用多线直接启动风机就是跟我们在家开灯一样,按下开关就启动了,现在验收的要求通常是多线直接启动的做法比较常见,用模块控制启动也允许,但前提是要联动的相关设备要能够动作就行了。
消防排烟风机控制一般设置2个模块,一个多线模块,1个控制模块,控制模块用于防火阀停风机,多线模块用于远程手动控制,也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风风机只有多线模块。这个具体接线要根据设备来看,不同的厂家设备接法不一样,需要的线也不同。