什么是灭火器换药

2022-05-22 18:46:09 161人阅读
什么是灭火器换药

9人参与回答

  • 我的空谷幽泉

    两种情况:一种是全换,就是4公斤,另外一种是根据内部结块情况部分换,称重就可以了搜索京阳伟业安全查看灭火器年检维修的相关信息

  • 会讲故事的jojo

    灭火器有出厂日期跟年检日期两个,出厂日期是钢印打在瓶体上,年检日期是年检合格证白色的贴在瓶体上。适用范围:碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面。当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。扩展资料:加强灭火器的维护保养应注意三个方面:

    一是对灭火器必须进行定期检查、换药、试压。凡机壳损坏,受压能力不足的灭火器坚决淘汰;

    二是灭火器换药时,要将筒内锈渣清洗干净,药液要用纱布过滤。平时灭火器喷嘴可套上纸套,以防灰尘等侵入堵塞喷嘴。灭火器药渡喷完后,不要马上找开机盖,防止剩余气压伤人。三是灭火器喷不出药剂,可用铁丝疏通喷嘴,千万不要往火里抛,否则,机壳在高温下易变形,药液受势膨胀,使灭火器内压力大大增加,也会引起爆炸。灭火器通常情况下不易发生爆炸。但应避免以下三种情况:一是将过期灭火器放在潮湿环境中,导致灭火器瓶体表面腐蚀,受不起压力,从而导致爆炸;二是将灭火器放置在高温环境里,导致受热膨胀爆炸;三是灭火器属于小型压力容器,遇到猛烈撞击变形后可能发生爆炸。此外,过期的灭火器不能卖给废品回收站,因为罐内会残存惰性气体,更容易发生爆炸。

  • 沉浸的时间

    为你的安全,干粉灭火器需每年进行,充气换粉,要是你不换粉,时间长了它会凝固不好用了。也会对你的安全防火,出现问题。所以建议你每年更换一次。这也是对自己的安全有保障

  • 晴曦魅苑板

    加油站灭火器是否过期看两种。一种是灭火器内部填装物过期,如果是内部填装物过期的话只要换药就可以了,比如二氧化碳灭火器一年称重一次,干粉灭火器两年换药一次。第二种情况是灭火器本身钢瓶过期,灭火器钢瓶也是有保质期的,大概10年左右,要看具体灭火器钢体上的生产钢印为准,如果是这种过期的话就是要报废买新的灭火器了,而不能只是换药就可以了。

  • 大不了一刀超神

    干粉灭火器,出厂5年后第一次更换,这以后每2年换一次,10年报废。二氧化碳的,更换周期和干粉的一样,不过是12年报废。另外,更换,需要找有资质的单位。国家标准,《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008,未尽事宜,以此标准为准。

  • 谱路在路上

    灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。换药周期:二氧化碳:每次使用后或二年。干粉:每次使用后或三年。

  • 这个吃货爱偷懒

    全新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,最多是两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。

  • 都小慢急吼吼

    1、水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。

    即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。2、干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。3、二氧化碳灭火器因系无缝、高压容器,出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。灭火器的种类与使用方法: (1)泡沫灭火器: 适用A、B类火灾,使用时颠倒,左右摇摆,使药剂混合,产生含二氧化碳气体的泡沫受压喷出。缺点:造成污染,不可使用于C类火灾,每4个月检查一次,药剂每年更换一次。现已逐渐淘汰。(2)二氧化碳灭火器: 适用B、C类火灾,使用方法①拔出保险插梢②握住喇叭喷嘴前握把③压下握把开关即将内部高压气体喷出。缺点:不适用A类火灾,使用人员易冻伤,每三个月检查重量减少重新灌充,机体重量重。(3)干粉式灭火器: 适用B、C类或A、B、C类火灾,使用方法①拆掉封条②拔起保险插梢③喷嘴管朝向火点口压下把手即喷出。缺点:易受潮结块不能使用,每三个月检查压力表,药剂有效期三年,具腐蚀性。(4)1211灭火器: 适用A、B、C类,对B、C类尤其有效,1211灭火器重量轻、容积小、效果大, 不腐蚀、不污染、药剂持久。使用方法:将插梢拔出压下把手即可。缺点:破坏臭氧层,现逐步淘汰。(5)高效阻燃灭火器: 适用A、B、C类及电器火灾,效果好,重量轻,药剂无毒,无污染,具阻燃,灭火双重功效,药剂持久,可反复使用,为国内1211最佳替代品。缺点:药剂价格较高。

  • 山东的回忆

    1、换药没有明确规定,所谓药就是干粉呗,只有干粉坏掉或结块才更换的2、灭火器的维修,按《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB_50444-2008第5.3.2条执行,干粉灭火器的维修周期是在第一次维修后每2年一次,第一次维修是在5年后(即新购灭火器后5年)。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。