消火栓灭火半径是多少米
5人参与回答
-
孤雨飘崖
消火栓根据建筑类别,建筑高度,消火栓允许充实水柱不同,7M 10M 13M ,最小充实水柱不小于7M,你打开消火栓,在充足压力下,最少从水枪口喷出去7M远,这就是你的有效距离。
-
苏三姨嘿
室外消火栓按小于120m的间距设置。
室内消火栓按小于30m的间距设置。
室外消火栓的间距不得超过120米。室外消火栓的保护半径不得超过150米。室外消火栓距路边距离不得超过2米,与房屋外墙距离不宜小于5米。
-
按纫强
室外消火栓:根据建规8.2.8中第3点,消火栓间距不得大于120m;第4点消火栓的保护半径不得大于150m;
室内消火栓:根据建规8.4.3中第5点,室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房【仓库】、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。
高规中:7.4.6.3消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
除此之外,还有其他许多规定,详见建规与高规。
-
饭桶ruby
室内消火栓和灭火器是需要周边0.5米和正面2米内没有遮挡物。
-
蓝齐儿home
常用消火栓栓口SN65,水枪为d19,水带25m麻织或衬胶水带①R=kLd+Ls式中R-消火栓保护半径(米)k-水带弯曲折减系数,宜取0.8~0.9【复杂线路取0.8,大空间取0.9,应按实际可通行的路线确定】Ld-水龙带长度(米),kLd=【0.8~0.9】×25=20~22.5mLs-水枪充实水柱长度在平面上的投影长度(米)②当出口流量为5L/S时,充实水柱长度为11.3m,栓口水压约为0.20MPa。楼层层高按3.0m,最大Ls=11.0m,故,最大保护半径R=(20~22.5)+11.0=31.0~33.5m楼层层高按4.0m,最大Ls=10.7m,故,最大保护半径R=(20~22.5)+10.7=30.7~33.2m消火栓最大保护半径的一般取值为:30m(最好保守一点)③车库室内消火栓的保护半径不应超过25米。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 消火栓箱壁厚2个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答