二氧化碳灭火器使用灭火种类是什么

2022-05-22 18:42:50 251人阅读
二氧化碳灭火器使用灭火种类是什么

8人参与回答

  • 初夏微凉i

    1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,

    经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。

    如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    扩展资料

    气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

    1、电气火灾;

    2、固体表面火灾;

    3、液体火灾;

    4、灭火前能切断气源的气体火灾。

    注除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。

    气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:

    1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;

    2、钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾;

    3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;

    4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;

    5、可燃固体物质的深位火灾。

    参考:

    参考:

  • 幢赘蒂

    二氧化碳灭火器不能扑灭活泼金属(如金属钠、钾、钙)引发的着火,因为这些金属在二氧化碳中还可以燃烧。

    另外避免用灭火器灭固体火,因为物体燃烧有可燃物、助燃物(主要指氧气,也就是空气)、温度这三个因素,而用二氧化碳灭固体物的火,只是暂时阻断了空气(助燃物),难以把固体物内部的温度降下来。

    所以如果二氧化碳气体扩散后,空气再次接触固体可燃物的话,只要其温度仍然在燃点以上,则仍然会“满足”燃烧的条件,使之重新燃烧,所以灭火效果不理想。

    扩展资料

    在选择灭火器时应符合下列规定:

    1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;

    2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;

    3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;

    4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;

    5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;

    6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

    灭火器的种类和保护对象

    1、扑救文物档案应选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,2402,1301,七氟丙烷,六氟丙烷;

    2、扑救易燃液体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷,抗溶泡沫;

    3、扑救易燃气体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;

    4、电气设备火灾应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;

    5、精密仪器火灾应该选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷。

    参考:

  • 采蘑菇的子腾君

    是的,说得好,以防万一!这是必须的,其实现在也有很多人不懂用灭火器的,这个大家一定要学了,下面胜捷消防就为大家介绍一下家用干粉灭火器和二氧化碳灭火器适用的范围和使用方法? 灭火器是扑救初起火灾最常用的灭火设备,灭火器的种类较多,常用的有:二氧化碳灭火器、干粉灭火器,而我们普通家庭一般配备的是干粉灭火器,还有一大部分家庭未配备灭火器,为了以防万一,建议配置灭火器。

    1、干粉灭火器适用范围:适用于扑救石油及其产品、可燃性气体和电气设备的初起火灾。使用方法:将灭火器提到起火地点,并上下颠倒几次,目的是使筒内的干粉松动,否则不一定能喷出来,然后拔掉铅封和保险销,接近火源,左手紧握喷嘴对准火焰根部,右手将压把压下,干粉即可喷出,一定要对准火焰根部。2、二氧化碳灭火器适用范围:适用于扑救图书档案、珍贵设备、精密仪器、少量油类和其它一般物质的初起火灾。使用方法:将灭火器提到起火地点,拔出保险销,接近火源,左手紧握喇叭筒根部的手柄对准火焰根部,右手将压把压下,二氧化碳即可喷出(注意:使用二氧化碳灭火器时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息)。此外,我们普通家庭也应该定期对自己配置的灭火器进行检查,及时更换失效的灭火器,不要等到发生火灾要用灭火器时,却发现灭火器已经失效了,那就会错失最佳灭火的时机,导致损失扩大。

  • 心理学Max

    二氧化碳在常温下无色嗅,是一种不燃烧、不助燃的气体,便于装罐和储存,是一种良好的灭火剂。二氧化碳灭火系统从不同的角度有不同的分类,习惯上按灭火方式、系统结构、储压等级和管网布置形式进行分类。

    1.按灭火方式分类

    可分为全淹没灭火系统和局部应用系统。

    (1)全淹没灭火系统全淹没灭火系统是由一套储存装置在规定时间内,向防护区喷射一定浓度的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区空间的系统。它由二氧化碳容器(钢瓶)、容器阀,管道、喷嘴。操纵系统及附属装置等组成。全淹没系统防护区应是一个封闭良好的空间,在此空间内能够建立有效扑灭火灾的灭火剂浓度,并将灭火剂浓度保持一段所需要的时间。应用于厂房、计算机房、地下室、高架停车塔、封闭机械设备、管道、炉灶等。

    在全淹没系统中,用二氧化碳气体完全置换空气需要一定的时间。为了迅速达到和保持必要的灭火浓度,应在放出二氧化碳后,将被保护区的开口部分关闭,使其处于密闭状态,并保持1h以上。若灭火时指挥不当,在施放二氧化碳后不久,就误认为火已扑灭,即去开窗通风,则很可能导致残火复燃。在门窗等不能自动关闭和没有墙壁或天棚的地方,则还需要补充供给一定数量的二氧化碳附加量。

    (2)局部应用系统局部应用系统指在灭火过程中不能封闭,或是虽然能够封闭但不符合全淹没系统要求的表面火灾所采用的灭火系统。应用于轧机、淬火槽、喷漆棚、注油变压器、浸油罐和蒸汽泄放口等。

    2.按系统结构分类

    按系统结构特点可分为管网系统和无管网系统。管网系统又可分为单元独立系统和组合分配系统。

    (1)单元独立系统单元独立系统是用一套灭火剂储存装置保护一个防护区的灭火系统。一般说来,用单元独立系统保护的防护区在位置上是单独的,离其他防护区较远不便于组合,或是两个防护区相邻,但有同时失火的可能。对于一个防护区包括两个以上封闭空间也可以用一个单元独立系统来保护,但设计时必须做到系统储存的灭火剂能满足这几个封闭空间同时灭火的需要,并能同时供给它们各自所需的灭火剂量。当两个防护区需要灭火剂量较多时,也可采用两套或数套单元独立系统保护一个防护区,但设计时必须做到这些系统同步工作。

    (2)组合分配系统组合分配系统由一套灭火剂储存装置保护多个防护区。组合分配系统总的灭火剂储存量只考虑按照需要灭火剂最多的一个防护区配置,如组合中某个防护区需要灭火,则通过选择阀、容器阀等控制,定向释

  • 风雨大哥哥

    燃烧三要素,可燃物、助燃物、温度。

    当金属锂在空气中发生燃烧时,加入二氧化碳,只不过是助燃物从氧气变成了二氧化碳,燃烧还在继续,并没有什么用,所以二氧化碳灭火剂不合适。

    据了解目前对金属锂火灾最有效的灭火剂是铜粉,灭火时形成铜锂合金。有这方面的论文可以借鉴一下

    金属锂火灾灭火器的研究

  • 进军大北京

    干粉灭火器适用于A、B、C、E类火灾,二氧化碳灭火器适用B、C、E类火灾。扑救E类火灾时,不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。A类火灾即固体火灾,B类为液体火灾,C类为气体火灾,D类为金属火灾,E类为带电火灾。

  • 阳光的喜爱猫猫

    二氧化碳灭火器主要用于扑救如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等可燃气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等气体和蒸汽火灾,物体带电燃烧的火灾

  • 侣谎悦

    适用于扑救各种易燃液体和固体物质火灾。不能扑救铝、钠、钾、镁、锂、锑、镉、铀、钚等金属及氢化物的火灾,也不能扑救在惰性伸质中自身供氧的物质。