灭火器多少年检标

2022-05-22 18:38:39 277人阅读
灭火器多少年检标

9人参与回答

  • 一米之遥楼外楼

    可以考虑用防火精灵便携式气溶胶灭火器,灭火器净重只有470g左右,但灭火能力相当于3KG的干粉灭火器。

  • 二木住子大本营

    国家对灭火器的年检规定

    根据《灭火器的维修与报废》灭火器年检规定:

    一、使用过的灭火器必须送到有灭火器维修许可证的维修单位对灭火器进行检查,重新充装灭火剂和驱动气体。

    二、灭火器不管是否使用过,超过出厂的保质期限时,必须送到灭火器维修单位进行水压试验检查。

    三、《1211、干粉、二氧化碳》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满五年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验等检查。

    四、《机械泡沫、清水》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满三年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验检查。

    五、《化学泡沫、酸碱》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满二年以后每隔一年必须对灭火器进行水压试验检查。

    六、外观检查发现有筒体严重锈蚀、筒体严重变形、结构不合理、没有生产厂名称和出厂年月、未取得生产许可证厂家生产、公安消防部门命令禁止销售和维修等情况的灭火器必须作废品处理。

    灭火器年检的时间

    (1)灭火器每年送检灌气送检一次。

    (2)不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达到规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    (3)1211、干粉、二氧化碳手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满五年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。

    (4)机械泡沫、清水手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满三年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。

    (5)化学泡沫、酸碱手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满二年以后每隔一年必须进行水压试验等检查。

  • 纳曼诺基

    有4Kg的ABC干粉灭火器足够了。 按照《机动车登记、查验相关行业标准》中型(含)以上载客汽车、危险化学品运输车配备灭火器,此类型机动车为查验项目。

  • 幢赘蒂

    如果是小轿车,买一个1公斤的的干粉灭火器就可要的,检车的地方卖的贵,记得要80多,一般消防器材店都有买的到,最多一半的价钱。

    记得看生产日期要近期的,压力表要正常绿色范围就可以了

  • 豆子kiki

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。

    二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 肆胤闻

    灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准。灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。灭火器的年检规定如下:一、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。二、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。三、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。四、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。五、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 解救苍生的天使

    补充:当地主管消防部门负责此事,每个灭火器上都贴着上次检测日期及有效期,你们查一下即可。另外,灭火器年检费用并不是很高,北京地区的价格是:

    1、50公斤干粉式ABC灭火器是100元/具;

    2、3至5公斤干粉式ABC灭火器是17元/具(便携式的都是3至5公斤的);你们公司能有多大啊?我是做物业管理的,我们一个6万平方米的写字楼,每年的灭火器检测费总共才5000多元,很贵??

  • 嘶范匣

    这要分情况来说:如果是一般商场,每两百平方米面积需要一个4千克的干粉灭火器如果是车载,大货车,至少2千克如果是危化品大货车,要4千克。如果是大客车,至少需要两个2千克的如果是7座以下的小型客车,那就无所谓了,1千克的都行

  • 七夏失心几

    干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。

    灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。

    根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】:

    灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;

    灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。

    手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听