气瓶释放几个灭火器

2022-05-22 18:33:43 68人阅读
气瓶释放几个灭火器

9人参与回答

  • 无敌小胖ipo

    没有特别规定,主要考虑

    1、周围可燃物多可多放几个

    2、方便使用以及日常检查、维护、保养。

    3、存放位置安全可靠、以及不影响其它灭火工具的使用。

  • 大头哇呀

    消防栓是根据建筑平面布置的,由每层建筑长度,墙体分割确定。灭火器每层约7组MF/ABC3,每组两具。

  • 好流弊的妹子

    这个是根据规定的灭火器设置规范和设计图纸要求的,主要是根据设计图纸的说明要求的,一般都是设计2具的居多,但是最多的话,消火栓组合灭火器箱能放置4具灭火器。但是现在规范要求的是灭火器应每2具一组设置的。具体的还是看设计备案的图纸说明,一般是在水系统的图纸说明中的。

  • 诗雨一季

    一般情况下是一个单元一层楼配1~2具灭火器(现在一般都用4KG的,可以装在灭火器箱内也可挂装)。

    看房子是一梯几户的,设置消火栓箱(内配一个栓头、水枪、水带、卷盘)。

    消防还包括电系统,还有喷淋系统及应急照明系统,具体要求可以详谈,我现在做消防

  • 搜的响亮

    油罐车/槽车上都是两个,左右各一个。

    国家没标准。我们生产厂家都是配的两个,具体多少公斤的看罐大小了

  • 近视眼的小狼

    灭火器的安置是需要计算的,根据火灾性质,建筑特性等确定。一般隔一段距离放置2~4具。现在有灭火器与消火栓一体的消防箱,其上部为消火栓,而下部就可以放置灭火器。灭火器配置见《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

  • 姚小喵Melody

    众所周知,灭火器的应用范围很广,全国各地的各类大中小型工业与民用建筑都在使用,到处皆有;灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,稍经训练即可掌握其操作使用方法,可手提或推拉至着火点附近,及时灭火,确属消防实战灭火过程中较理想的第一线灭火装备。在建筑物内正确地选择灭火器的类型,确定灭火器的配置规格与数量,合理地定位及设置灭火器,保证足够的灭火能力(即需配灭火级别),并注意定期检查和维护灭火器,就能在被保护场所一旦着火时,迅速地用灭火器扑灭初起小火,减少火灾损失,保障人身和财产安全。

    下面,我主要从应对国家一级注册消防考试的角度谈一下灭火器如何配置。

    总的思路,灭火器配置的设计计算可按下述程序进行:

    1确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;

    2划分计算单元,计算各计算单元的保护面积;

    3计算各计算单元的最小需配灭火级别;

    4确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量;

    5计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;

    6确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;

    7确定每具灭火器的设置方式和要求;

    8在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。

    在考试中没有这么复杂,先按这个思路梳理一下,然后结合往年真题目讲解一下。

    、灭火器的设置要求

    1、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。这是为了在平时和发生火灾时,能让人们一目了然地知道何处可取灭火器,减少因寻找灭火器而花费的时间,从而能及时有效地将火扑灭在初起阶段。

    2、对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。指示灭火器所在位置的标志不仅应当醒目,而且应能在火灾紧急断电(即在黑暗时)情况下发光。同理灭火器箱的箱体正面和灭火器筒体的铭牌上也有粘贴发光标志的必要。发光标志应选用经国家检测中心定型检验合格的产品,其所采用的发光材料应无毒、无放射性,亮度等性能指标均须达到国家标准要求。

    3、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。灭火器在设置时,其铭牌应朝外。这样规定的目的是为了让人们能够经常看到铭牌,了解灭火器的性能,熟悉灭火器的用法。

    4、灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。灭火器如果长期设置在有强腐蚀性或潮湿的地点,会严重影响灭火器的使用性能和安全性能。因此,在强腐蚀性或潮湿的地点一般是不能设置灭火器的。但考虑到某些工业建筑的特殊情况,如实在无法避免,则本条规定要有相应的保护措施才能设置灭火器。

    5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。在环境温度超出灭火器使用温度范围的场所设置灭火器,必然会影响灭火器的喷射性能和安全使用,并有可能爆炸伤人或贻误灭火时机。"

    、灭火器的选择,灭火器的选择应考虑下列因素:

    1灭火器配置场所的火灾种类(A、B、C、D、E);

    2灭火器配置场所的危险等级(严重、中危、轻危);

    3灭火器的灭火效能和通用性;

    4灭火剂对保护物品的污损程度;

    5灭火器设置点的环境温度;

    6使用灭火器人员的体能。

    7在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。否则,会减轻灭火剂的效用

    三、计算单元划分及保护面积计算

    计算单元划分

    1一个楼层或一个水平防火分区内,其相邻的几个场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。 2当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。

    3同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。

    保护面积计算

    1建筑物应按其建筑面积确定;

    2可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。

    四、计算单元最小需配灭火级别

    计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:

    式中Q----计算单元的最小需配灭火级别(A或B);

    S ----计算单元的保护面积(m^2);

    U ----A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B);

    K ----修正系数。

    修正系数应按表7.3.2的规定取值

    式中 Qe----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。

    五、灭火器设置点的确定

    每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不应小于最小需配灭火级别和数量的计算。其保护距离不大于对应的最大保护距离,且应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。

    实务真题:地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加【】

    A、10%、B、20%C、30%D、25%

    简析:当计算单元为:歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等时,计算单元最小需配灭火级别应按下式计算:

    即增加30%,选C。在这块要注意的是:计算单元最多增加一个30%,不累积。比如地下的商场,既是“地下”又是“商场”,但只乘以一个1.3。"

    实务真题: 某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为1000m^2。该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统,并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置3个灭火器设置点,每处设置干粉灭火器2具,则每具灭火器的灭火级别应为【】。

    A.2A、B.21B、C.3A、D. 55B

    简析:歌舞娱乐场所,只要面积大于200m2(含),就是严重危险等级。规范规定,计算单元为严重危险等级时,灭火器配置最小级别就是3A。这道题命题组本意是想让考生通过计算得出3A这个答案,也可以自己试着计算一下。座在考场,就是蒙也不能蒙B和D,因为是固体火灾,肯定属于A类。

    实务真题:某二级耐火等级的3层养老院,老人住宿床位数80张,总建筑面积4000m^2,设置了室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统等,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是【】

    A.单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为15M

    B.单具灭火器的最低配置基准应为5A. 最大保护距离应为15M

    C.单具灭火器的最低配置基准应为3A. 最大保护距离应为20M

    D.单具灭火器的最低配置基准应为5A. 最大保护距离应为20M

    简析:记住,当计算单元“老、幼、病、旅”只要大于50(含)就为严重危险等级,单具灭火器最低配置为3A,手提式的话最大保护距离15m、推车式最大保护距离30m。选A

  • 破草帽箫

    按照规范规定的是灭火器设置每处不少于2具。

    详见灭火器配置规范50444-2008

  • 夜空弯弯的月亮

    当一个灭火器不能正常使用时,即可使用第2个,增大灭火的保险性。

    答:清洗风动工具时使用不燃性和无毒性的洗涤剂,可降低发生外因火灾的可能性,同时能保护施工人员的健康。

    答:井上消防材料库设置在井口附近并有轨道直达井口,主要是为了争取时间,可及时、迅速地运送消防材料。

    答:消防材料若不进行定期检查、更换或挪作他用,将会出现消防材料品种、数量不足现象,同时有些消防材料也将会出现失效的问题,不能保证在灾害发生时得到有效的控制。

    答:非阻燃的支护材料遇到火灾时易燃烧,火势难以控制,易发生次生火灾;所以,井下生产中必须采用阻燃的支护材料。

    答:在开采技术上选择合理的开拓方式、采煤方法、开采工艺和开采顺序,加强顶帮的维护和管理

    提高回采率及加快采面进度等措施,有利于降低煤炭发生自然发火的几率,防止煤炭自燃。

    答:将可燃物充填到采空区内,无疑会加大采空区发火的几率,将导致工作面封闭或形成火区;所以,开采容易自燃和自燃的煤层不得充填可燃物材料。

    答:主石门和采区运输石门是主要进风巷道,直接在其上方进行垮落式开采,会破坏巷道的稳定与完整性而产生裂隙或冒顶,导致巷道向采空区漏风引起采空区的煤炭自然发火;所以,容易自燃和自燃急倾斜煤层的主要石门上方必须有煤柱。

    答:在矿井火灾发生的初期,一般火势并不大,在火势尚未蔓延扩展之前,燃烧产生的热量也不大,周围介质和空气温度还不高,人员可以接近火源,采取一切可能的办法直接灭火,火灾还是比较容易扑灭的;所以,任何人发现井下火灾时应立即灭火。

    答:在抢救和灭火的过程中,设专人及时地检查有关参数的变化(瓦斯浓度、一氧化碳浓度、空气温度、风量、风向、氧气浓度等),可以为救援决策提供有关依据,便于采取安全救援措施。

    答:封闭的火区必须进行取样化验证实火已熄灭后方可启封,否则,将会因发火尚未彻底熄灭或启封过程中新鲜空气的进入死灰复燃而引发人员中毒或爆炸事故。

    答:在火区封闭的过程中,防火墙的密闭性受施工条件、危岩裂隙及墙体内外压差的影响易出现漏风、有害气体逸出等现象;因此,防火墙附近必须设置栅栏、警标,严禁非专业人员靠近。

    答:当矿井通风系统调整时,由于防火墙及周围围岩受风压压差的影响,易导致墙体内气体成分和温度发生改变,因此必须测定相关参数,为指导火区管理提供依据。

    答:火区内存在大量有害气体,一般人员无法进入。矿山救护队是经过专门训练和专门从事矿山救灾的专业队伍,具有抢险救灾的专业技能,并配备有专门的技术装备。所以,启封火区必须由救护队负责。

    答:火区启封后的3天内由矿山救护队加强监控便于及时掌握启封区内的气体变化情况,判断火区是否真正熄灭,是否有复燃的条件和可能。

    答:煤层倾角大于35°时,隔离煤柱的稳定性很差,下区段采煤工作面开采后,上部所留有的煤柱随采煤工作面顶板的垮落一起向下垮落,造成下区段采空区与上区段的火区相连,不利于火区熄灭;所以,煤层倾角在35°以上的火区下部区段严禁进行采掘工作。

    答:采取增加散热、降低温升速度等措施后,增加了采空区遗煤的分散度,提高了其表面散热量,减少了遗煤的储热条件;所以,增加散热、降低温升速度是延长自然发火期的最有效途径。

    答:煤的分子结构、物化性质不同,其自燃潜伏期也不尽相同。同时,煤的破碎和堆积状态、散热和通风供氧条件对潜伏期的长短也有一定的影响。

    答:煤在自热阶段,若改变了煤的散热条件,使散热大于生热,或限制供风,使氧浓度降低至不能满足氧化要求,则自热的煤温度降低至常温,便会出现风化现象。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听