灭火器什么区别

2022-05-22 18:33:42 421人阅读
灭火器什么区别

9人参与回答

  • 亿立品质

    这个要分什么类型的灭火器。 常用的灭火器有三种:分别是水基型,干粉和气体灭火器,里面的灭火剂是不同的。 拿常用的干粉灭火器来说可以细分为BC型和ABC型,其中BC灭火器里面的灭火剂主要为碳酸氢钠,ABC主要为磷酸铵盐,当然因为是贮压型,所以里面还有驱动气体。

  • 爽朗的我爱cpa

    消防灭火器一般按照大小和使用方式分为手持式和推车式的,按照灭火剂分为干粉灭火器,泡沫灭火器,co2灭火器和七氟丙烷灭火器等。

  • 车攻略

    灭火器的种类有哪些?。 灭火器的种类可分为以下几种。 按使用方式可分为:手提式、推车式、车载式、悬挂式灭火器。 按瓶内灭火剂可分为:abc干粉、超细干粉、泡沫、二氧化碳、七氟丙烷、水剂型等等。 干粉灭火器按大小可分为:1kg、2kg、4kg、6kg悬挂式、8kg悬挂式、10kg悬挂式、35kg推车式等等。 二氧化碳灭火器按大小可分为:2kg、3kg等等。 灭火器的种类有很多以上是常用的灭火器。

  • 小丑言舟

    我理解便捷的灭火器主要是指使用方便,易于携带吧

    推荐灭火毯和投掷型的应急灭火逃生瓶

    首先说灭火毯,材质是玻璃纤维,市面上常见的尺寸是1米*1米,或是1.5米*1.5米。

    使用方法简单

    1.将灭火毯固定或者放置于比较显眼且能快速拿取的墙壁上或抽屉内。

    2.当发生火灾时,快速取出灭火毯,双手握住两根黑色拉带。

    3.将灭火毯轻轻都开,作为盾牌状拿在手中。

    4.将灭火毯轻轻的覆盖在火焰上,同时切断电源或气源。

    5.灭火毯持续覆盖在着火物体上,并采取积极灭火措施直至着火物体完全熄灭。

    6.待着火物体熄灭,并于灭火毯冷却后,可移开灭火毯。

    7.如果人身上着火,将毯子抖开,完全包裹于着火人身上扑灭火源,并迅速拨打急救120。

    投掷型应急灭火逃生瓶

    跟一般常见的大红瓶的灭火器的灭火方法不同。顾名思义,就是投掷灭火,使用方法是对准初起火源根部投掷灭火逃生瓶,瓶体碰到硬物撞击破裂,里面的液体药剂瞬间释放包裹火源隔氧降温,达到灭火的效果。

    这种灭火产品的特点是比较小巧,现在常见的大概是300~600ML,跟矿泉水瓶差不多大小,或是更小。不需要靠近火源,比较安全,使用方便,老人小孩都能拿得动使用。不过要注意的是,因为瓶体是撞击硬物破裂,日常要轻拿轻放,适于放在家中,或是车上。如果要随身携带的话不推荐,还是灭火毯要方便。

    还有一种产品是自动灭火球,使用方法有两种

    跟投掷型应急灭火逃生瓶一样,是投掷使用,另外一个特点是遇火3-5秒会自动感应爆炸灭火。我个人不太推荐,看完使用图感觉灭火效果不错,但是爆炸力度有点吓人,

    另外提醒,无论选择哪一种灭火产品,一定要选择正规公司和厂家生产的,质量才有保证,毕竟这是用来自救的东西,质量第一位。

  • 奥利鹅的课堂

    灭火器的分类标准有很多。按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、水基、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。生活中按照灭火剂分类的居多,针对不同的火源,我们也要正确使用灭火器哦~希望我的回答可以帮助到您。

  • 杏香满屋

    手提式泡沫灭火器

    手提式二氧化碳灭火器

    手提式干粉灭火器

    手提式“1211”灭火器

    小型家用灭火器

    灭火器、消火栓使用方法:

    【一】手提式干粉灭火器使用方法及注意事项:

    1】 灭火器使用前,必须检查压力是否有效;

    2】 将灭火器上下用力摆动几次;

    3】 拔掉保险销,一手握住提把,另一只手握紧喷管,迅速前往着火点1.5米左右距离,对准火焰根部,用力按下压把开关,直至喷射灭火剂;

    4】 由远及近左右扫射向前推进将火扑灭;

    5】 一旦火扑灭后,立即放松压把,灭火剂停止喷射;

    6】 注意事项:手提干粉灭火器必须竖立使用;保险销拔掉后,喷管口禁止对人,以防伤害;灭火时,操作者必须处于上风向操作;注意控制灭火点的有效距离和使用时间。

    【二】推车式干粉灭火器使用方法及注意事项

    1】推车式灭火器必须两协同操作使用;

    2】 灭火器使用前,先检查压力是否有效,再检查喷枪、软管及接口是否密封完好、无损;

    3】 一人先将车把前后颠覆几次,确认干粉有效松动后,则命令另一人迅速手持喷枪施展软管往前拉开,并双手紧紧握喷枪作灭火扑救的战斗姿势;

    4】 推车者将车子移至离火场8至10米的上风处停稳,拔掉保险销,做好开启阀门的准备;

    5】当听到前方一声令下,后者立即打开阀门,前者扣动喷枪板机,对准火焰根部喷射,由远渐近、左右扫射向前推进将火扑灭;

    6】 火灭后,将阀门关闭,灭火剂停止喷射。

    【三】手提式二氧化碳灭火器使用方法

    二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70-90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

  • 弱肉强食自信

    灭火器按照充装的灭火剂不同,可分为如下几种:一、消水灭火器:主要扑救A类物质,如木材、竹器、棉花、织物、纸张等物质的初起火灾。能够喷成雾状水滴的水型灭火器也可以扑救B类物质,如少量柴油、煤油等物质的初起火灾。二、酸碱灭火器:主要扑救A类物质,如木材、竹器、棉麻织物及纸张等的初起火灾。可用于储有A类可燃物质的工矿企业和库房等场合。三、泡沫灭火器(化学泡沫和空气泡沫):主要用于A类物质,如木材、竹器、棉麻织物及纸张等的初起火灾。也可以用于扑救B类物质如汽油、煤油、柴油、植物油、油脂等的初起火灾。其中,抗溶空气泡沫灭火器能够扑救极性溶剂如甲醇、乙醚、丙酮等溶剂的水灾。但它不能扑救带电设备的火灾和金属火灾。四、二氧化碳灭火器:主要用于扑救各种可燃液体和可燃气体的初起火灾。五、卤化烷灭火器:主要用于扑救各种可燃液体和可燃气体的初起火灾和带电设备的初起水灾。六、干粉灭火器器:主要用于扑救各种可燃液体和可燃气体的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可扑救上述物质的初起火灾外,还可扑救固体物质的初起火灾;干粉灭火还可以扑救带电设备的初起火灾。

  • 耸参勇啪凡繁偷

    灭火器的种类较多,从不同角度有不同的分类。

    按移动方式可分为手提式灭火器和推车式灭火器。

    按驱动灭火剂的动力来源可分为储气瓶式和储压式。

    按所充装的灭火剂可分为水基型、干粉、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器等。

    按灭火类型分为A类灭火器、B类灭火器、C类灭火器、D类灭火器、E类灭火器等。

    各类灭火器都有特定的型号与标识,它由类、组、特征代号及主要参数几部分组成。

    类、组、特征代号用大写汉语拼音字母表示,一般放在型号首位,用“M”表示灭火器。

    第二位是灭火剂代号,F表示干粉灭火剂;T表示二氧化碳灭火剂;Y表示1211灭火剂;Q代表清水灭火剂。

    第三位是灭火器结构特征代号,S表示手提式;T表示推车式;Y表示鸭嘴式;Z表示舟车式;B表示背负式。

    型号最后面的数字代表灭火剂的质量或容积,一般用单位kg或L。

    如MFT50表示50kg推车式干粉灭火器。

  • 粉爱Cindy

    在此简单说明一下泡沫灭火器、干粉灭火器和二氧化碳灭火器的区别、使用场所、维保及报废的相关内容。

    泡沫灭火器

    泡沫灭火器内部装有AFFF水成膜泡沫灭火剂和氮气,除具有氟蛋白泡沫灭火剂的显著特点外,还可在烃类物质表面迅速形成一层能抑制其蒸发的水膜,靠泡沫和水膜的双重作用迅速有效地灭火。

    干粉灭火器

    干粉灭火器是利用氮气作为驱动动力,将筒内的干粉喷出灭火的灭火器。干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉灭火剂两大类,目前国内已经生产的产品有磷酸铵盐、碳酸氢钠、氯化钠、氯化钾干粉灭火剂等。

    二氧化碳灭火器

    二氧化碳灭火器的容器内充装的是二氧化碳气体,靠自身的压力驱动喷出进行灭火。二氧化碳是一种不燃烧的惰性气体。它在灭火时具有两大作用:一是窒息作用,二是冷却作用。

    此之外,还有清水型灭火器、水雾灭火器、洁净气体灭火器等。

    灭火器的适用场所

    1、泡沫灭火器

    水基型泡沫灭火器具有操作简单、灭火效率高,使用时不需倒置、有效期长、抗复燃、双重灭火等优点,是木竹类、织物、纸张及油类物质的开发加工、储运等场所的消防必备品,并广泛应用于油田、油库、轮船、工厂、商店等场所。

    2、干粉灭火器

    干粉灭火器可扑灭一般可燃固体火灾,还可扑灭油、气等燃烧引起的火灾。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾,广泛用于油田、油库、炼油厂、化工厂、化工仓库、船舶、飞机场以及工矿企业等。

    3、二氧化碳灭火器

    二氧化碳灭火器具有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能,用来扑灭图书、档案、贵重设备、精密仪器、600V以下电气设备及油类的初起火灾(扑救电气火灾不能使用带金属套管的二氧化碳灭火器)。

    灭火器的检查及维修

    灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担。每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。

    存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。灭火器的维修期限应符合下表的规定。

    灭火器的报废

    有下列情况之一的灭火器应报废:

    1筒体严重锈蚀,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;

    2筒体明显变形,机械损伤严重;

    3器头存在裂纹、无泄压机构;

    4筒体为平底等结构不合理;

    5没有间歇喷射机构的手提式;

    6没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;

    7筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;

    8被火烧过。

    灭火器出厂时间达到或超过下表规定的报废期限时应报废。