干粉灭火器用一次么
9人参与回答
-
没勇气先生
灭火器分很多种,干粉灭火器,水基灭火器,二氧化碳灭火器等等。
首先说干粉灭火器,干粉灭火器是现在最常见的灭火器,顶部的手把处也有一个拉环,用于确认是第一次使用,旁边还有压力指示表,拉环是一次性的,在拉开拉环按压手柄以后灭火器就不再是完全密封的状态了,所以在一场灭火中短时间间断喷射是可以的,但是不能长时间间隔使用了,如果需要以后使用需要返厂进行重新填粉和密封。
其次说水基灭火器,水基灭火器因为灭火原理不同,原则上可以多次重复使用的,但是一定要注意压力表上的压力指示灯,需要在标注压力以上才可以。
最后说二氧化碳灭火器,二氧化碳灭火器一次喷射以后内容物完全反应,所以不能重复使用的。
所以是否能够在用过一次以后再使用首先要判断灭火器的类型,干粉灭火器和二氧化碳灭火器是不能重复使用的,水基灭火器在一定条件下可以重复使用。
-
萧玉卿
虽然干粉未用完,但里面的填充气体已经释放得七七八八了,只能是再填充才能使用。国家消防法规定干粉灭火器保险拉丝被拔出后就要重新维护保养了。否则通过不了消防检查的。
-
阳光的米拉娜
不能的,干粉灭火器的干粉是一次性,也就是只能灭一次火用,一次用不完的不能再用,需要重新检验灌粉才可以再次使用。
-
发闷叨叨的
灭火器采用的鸭舌阀门是一次性的,开启后气体会自动泄漏,如果气压不够的话里面的粉是喷不出来的,之所以规定用一次就必须重新充装
-
纳曼诺基
为你的安全,干粉灭火器需每年进行,充气换粉,要是你不换粉,时间长了它会凝固不好用了。也会对你的安全防火,出现问题。所以建议你每年更换一次。这也是对自己的安全有保障
-
老实人老实干事
干粉灭火器并未规定更换年限,但规定了满五年需维修一次。灭火器的维修期限: 1、手提式水基型灭火器:出厂期满3年维修;首次维修以后每满1年维修。 3、手提式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。4、手提式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 5、推车式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 6、推车式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 7、手提式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。8、推车式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。9、手提式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。10、推车式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 扩展资料灭火器的使用注意事项:1、在使用手提式干粉灭火机时,应注意将干粉灭火机颠倒数次,使筒内干粉松动后再开启喷粉。 2、扑灭火灾后,要注意防止复燃。 3、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。 4、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。 5、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 6、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。扑救A,B,C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。
-
大头哇呀
是的。
干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。一旦使用干粉灭火器时,那怕使用一点点,由于灭火器内的气体压力减小,下次再用时无法进行,因此要一次使用完。
-
大弄南柯梦
不是每年一换的,只要在保质期内都是没必要换的。一般干粉灭火器从出厂之日算起,5年有效期。之后每两年检测一次,十年强制报废。
-
永穗不锈钢
干粉灭火器是可循环使用的,里面的干粉是可以充装的,要专业的公司才可以的,到消防器材店可以换装的。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答